西门子S7-300硬件配置问题分析
来源:电工天下时间:2017-04-04 07:30:48 作者:老电工手机版>>
西门子S7-300硬件配置问题分析
问题:在一个机架里需要同时摆放数字量跟模拟量的输入输出模块,摆放上注意什么,有的项目把CPU放在数字量模块的后面,CPU的后面是模拟量输入输出模块,为什么要这样放,还有系统为什么会自动识别I/Q的地址?
问题补充:8点输入,U/I 6ES7 311-7KF02-0AB0
2点输出, 6ES7 322-5HB00-0AB0
以上二个是什么意思?
解答:西门子S7-300PLC采用标准的模块化结构,下面以仅包含一个主机架无扩展机架为例说明
电源模块、CPU模块和接口模块(用于扩展机架用)在机架上的槽位是固定的,不可以随便安装,你一定是看错了,CPU一定在所有信号模块的前面,不可能在信号模块(数字量I/O、模拟量I/O)的后面;
在0号机架(主机架)上,1-3号槽位是固定的:1号槽位安装电源模块(也可不用电源模块,空缺);2号槽位为CPU模块;3号槽位为安装接口模块(用于扩展机架,如IM360模块);4-11号共8个槽位可自由分配信号模块(数字量I/O、模拟量I/O)、功能模块(FM)和通信处理器模块(如工业以太网模块CP343-1),没有顺序之分,一般习惯把功能模块和通信处理器模块放在信号模块的后面;但一旦把信号模块插入某个槽位,那么信号模块的地址范围与模块所在的机架和槽位号就有关,一般地址自动默认,你也可以自己修改输入/输出地址;
6ES7 331-7KF02-0AB0模块是8个模拟量输入通道,每个通道的分辨率为13位,每2个模拟量通道一组,每个通道可以分别设定为电压、电流、电阻和温度输入;
6ES7 322-5HB00-0AB0模块是分布式智能模块ET200M里的标准模拟量模块,为A0X12bit,为2个模拟量输出通道,每个通道的分辨率为12位。
相关文章
西门子s7-200服务器配置方法及注意事项
有关西门子s7-200作为服务器的配置方法,对CPU224重新进行“以太网向导”配置,包括指定了模块在CPU中的位置,以及地址、子网掩码、网关等的配置。
时间:2021-10-08 09:32:06
西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答
西门子plc s7-300 计数器输出状态问题问题:在使用西门子plc进行编程时,加计数器的输出位或常开触点应在计数值到达预置值时接通,但s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出
时间:2020-03-15 10:36:47
西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置
西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置,STEP 7-Micro/WIN 32编程软件在一张光盘上,用户可按以下步骤安装,安装完软件并且设置连接好硬件之后,可以设置默认参数等。
时间:2020-03-10 10:13:37
【问答】西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的问题
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的问题,定时器的bi是十六进制数剩余时间值,bcd端输出的是s5t#格式的bcd码,用bi输出值参与比较会方便。
时间:2020-03-09 10:03:01
【图】西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装
西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装,两种硬件连接方式:一种是通过pc/ppi 电缆直接连接,另一种是通过带有mpi电缆的通信处理器连接,step7-micro/win32软件安装包基于windows的应用软件。
时间:2020-02-21 10:58:43
cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题
有关cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题,在SFC chart的属性中设置启动选项和CPU重启后SFC chart的运行方式,以让cpu重启sfc chart自动运行。
时间:2020-02-21 10:21:48
【问答】西门子s7-300寄存器间接寻址问题
西门子s7-300寄存器间接寻址问题,《S7-300/400 PLC应用技术》第3版书上第163页的FC1程序中,第4条指令L W [AR1,P#0.0],后面注释是取指针第1个字内的数据块编号。
时间:2020-02-21 09:30:31
西门子s7-300编程电缆的应用问题
西门子s7-300编程电缆的应用问题,西门子s7-300编程电缆的特性与技术参数,step7 软件的设置,PC适配器的功能与用法等,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-02-21 09:14:25