西门子s7-200电源需求与计算要求
来源:电工天下时间:2020-04-23 08:37:27 作者:老电工手机版>>
有关西门子s7-200 plc电源的相关知识,这里说一说s7-200电源需求,以及电源计算的知识,主要是5VDC与24VDC二种电源需求,以及什么是电源计算,一起来学习下。
西门子s7-200电源需求与计算
1、电源需求
西门子S7-200系列PLC CPU模块提供5VDC与24VDC二种电源。
当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定,如果不够用不能外接5V电源。
每个CPU都有一个24VDC传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC。
如果电源要求超出了CPU模块的电源定额,可以为扩展模块增加一个外部24VDC电源来。
2、电源计算
电源计算,就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量。
注意:
EM277模块本身不需要24VDC电源,该电源专供通讯端口使用,24VDC电源需求取决于通讯端口上的负载大小。
西门子plc cpu上的通讯口,可以连接pc/ppi电缆和td200并为它们供电,此电源消耗不纳入计算。
以上就是西门子s7-200电源需求与计算要求的全部内容,希望对大家有所帮助。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200中BCD码入门教程
有关西门子s7-200的入门教程,BCD码是什么,其数据格式是什么样的,在s7-200编程中进程转换时,BCD码应该怎么操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:56:47
西门子s7-200有符号数和无符号数的区别
有关西门子s7-200的入门教程,介绍了s7-200中数的类型,一是有符号数,二是无符号数,那么西门子s7-200有符号数和无符号数的区别有哪些,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:52:27
- 上一篇:西门子plc地址冲突问题怎么解决?
- 下一篇:西门子S7-300硬件配置问题分析