plc接地问题与接地规范
来源:电工天下时间:2020-02-06 08:42:17 作者:老电工手机版>>
有关plc的接地问题,变频器与plc共地,这样会对plc的工作产生干扰吗,如果两者必须共地,接地排与plc不在一处,plc的接地可以通过安装板吗,一起来了解下。
plc接地问题
样本与手册上说plc的接地端应该接地。
有一变频器和plc安装在同一电控柜的系统,进线只有一个接地排。
变频器肯定接地,plc也接地,就意味着变频器与plc共地,这样会对plc的工作产生干扰吗?
如果两者必须共地,接地排与plc有点距离,一个在高处,一个在地处,plc的接地可以通过安装板吗?
回答:首先一点系统的接地状态必须是符合规范的。(延伸阅读: plc正确接地方式)
手册和样本中的图示都是连接到一起的。良好的接地,不但不会引起相互干扰,而且是起到抗干扰的作用。不然接地就没有实际意义了。
正确的连接方法:变频器、PLC等的接地端,都需要用专用颜色且按手册上描述的导线截面连接到控制柜的专用接地排上。
如果两者必须共地,接地排与PLC有点距离,一个在高处,一个在地处,那么plc的接地可以通过安装板吗?
回答:不允许。必须用导线连接到接地排上。
相关文章
学习PLC需要先学习继电器控制吗?
在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法
继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图实现路灯延时触模开关控制
分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。
时间:2022-07-10 07:15:52
lm317引脚功能图与lm317稳压电路的功能
lm317引脚功能图,其主要性能参数,1.25-120V维修、实验电源,慢启动15V电源,TTL电平控制的5V电源,以及lm317稳压电路的功能,不了解的朋友参考下。
时间:2022-07-04 15:39:40
lm317引脚功能图与lm317稳压电路的知识
有关lm317引脚和lm317稳压电路的小知识,LM317既有固定式三端稳压电路的最简单形式,又有输出电压可调的特点,由Lm317构成的多种稳压电路,主要包括慢启动15V电源、1.25-120V维修实验电源和TTL电平控制的5V电源,供大家学习参考。
时间:2022-07-04 15:35:00
电工必备电气原理图14:PLC正反转控制原理
以下是PLC正反转控制的工作原理图,通过PLC编程实现电动机的正向启动、反向启动和停止,以下是简单而实用的电气原理图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 09:17:14
六种有助于提高PLC编程能力的电路
有关PLC编程的知识,介绍了有助于提高PLC编程能力的六种电路,分别是启动、保持和停止电路,多地控制电路,互锁控制电路,顺序启动控制电路,电机正反转电路和集中与分散控制电路,供大家参考。
时间:2022-03-18 05:49:22
电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图
电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图,完整动画演示,从原理上了解自动往返控制的工作过程,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-11 15:35:32
- 上一篇:plc扫描周期与响应时间有什么不同?
- 下一篇:【图】plc双重输出动作问题与对策