如何维修可编程控制器plc设备?

来源:电工天下时间:2020-02-08 10:51:22 作者:老电工手机版>>

可编程控制器plc设备的维修经验

对plc设备进行维修,不是一件轻松的事,需要了解这台设备上的PLC的工作过程,在这台设备中PLC的工作顺序是怎么样的?

还需要了解有哪些输入设备、哪些输入传感器,哪些输出设备,各个输入、输出设备都是与PLC的哪个输入、输出脚相连接。

其次,对照原理图检查一下各连接线连接是否正确。

例如车间的蒸汽灭菌柜出现了问题。

灭菌柜的前门打不开了,手动操作触摸屏,PLC有输出,继电器也能够动作,电磁阀也能够动作。就是动作得不对。开前门时抽真空和压缩空气的两个电磁阀同时打开了,而在一个管路上是不能够同时打开这两个阀门的。

后来发现纯蒸汽灭菌柜有前后两个门。

安装时为了方便,前后门与触摸屏上的显示是反的。一个维修工更换时出错了。致使前门打不开。后对照灭菌柜的工作原理,把接线改正。灭菌柜的工作正常了。

生产PLC的厂家虽然很多。但其工作原理都是大同小异的,有的PLC采用外部24V供电,有的采用内部24V供电。

根据各自的供电方式,检查其供电电压是否正常,如果电源电压不正常,则是电源的问题,只需更换电源模块。电源正常后检查输人信号是否正常。先用小螺丝刀把各接线端子紧固一遍排除接收不良的可能。要想让PLC工作,必须具备其工作的条件。开机时就自检。其输入传感器必须感应到正常的信号,否则就不能正常工作。

冻干车间的压塞机出现操作一下,电机转一下就停的故障。把PLC、变频器、电机都更换工作正常的。这台压塞机还是不能正常工作。

后来发现其检测有瓶无瓶的光电传感器位置。可能被人不小心碰偏了,感应不到正常信号而不能正常工作。矫正传感器位置后压塞机工作恢复正常。

一般情况下PLC程序出故障的几率很小,硬件出故障的几率也很小。如果真是PLC系统出现问题,只能靠厂家了。

相关文章
  • plc与变频器如何接线(附接线图)

    plc与变频器如何接线(附接线图)

    有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-09-18 13:08:17

  • 如何实现HMI内部变量在PLC中的设置?

    如何实现HMI内部变量在PLC中的设置?

    如何实现hmi内部变量在plc中的设置,hmi定义的内部变量,可以传送给plc,两者进行数据交换,这是如何实现的,一起来了解下。

    时间:2021-10-07 19:34:34

  • 【图】plc如何节省输入输出点数?

    【图】plc如何节省输入输出点数?

    plc节省输入输出点数的方法,以三菱plc来为例,通过以下措施可以节省plc输入点数,包括组合输入、分组输入、矩阵输入、输入设备多功能化、出入触点合并等方法。

    时间:2020-02-20 09:08:47

  • 如何学习模糊神经网络?学习步骤说明

    如何学习模糊神经网络?学习步骤说明

    有关模糊神经网络的学习步骤,模糊神经网络具有很多种结构和算法,不同控制对象,模糊神经网络结构也有所不同,选择在线学习,在线学习期间学习速度不变。

    时间:2020-01-28 07:49:02

  • plc控制柜如何接地,plc控制柜接地注意事项

    plc控制柜如何接地,plc控制柜接地注意事项

    本文介绍了plc控制柜接地的方法,plc控制柜接地的目的,一点接地的原则,接地上的注意事项,plc的接地端子的用法等,一起来了解下。

    时间:2020-01-17 06:50:58

  • 如何设定plc高速计数器设定值与当前值?

    如何设定plc高速计数器设定值与当前值?

    plc高速计数器设定值与当前值的设定方法,当前值和设定值均为带符号的整数值,设置包含当前值和设定值的控制字节及特殊内存字节,更新当前值和设定值的特殊内存字节见表。

    时间:2016-05-31 04:20:21

  • plc控制系统如何接地?plc控制系统正确接地方法

    plc控制系统接地

    plc控制系统的正确接地方法,plc控制系统接地为了安全与抑制干扰,plc控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等,plc接地有安全地或电源接地等。

    时间:2016-02-29 14:27:51

  • plc输入与输出点数如何扩展?

    plc输入与输出点数扩展

    plc输入与输出点数如何扩展,“扩展”I/O点数的方法,可以从分组输入、采用硬件接线完成简单的“与”、“或”逻辑,减少电路I/O点数,通过软件编程减少电路I/O点数等入手。

    时间:2015-10-26 19:20:44

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有