交流接触器常开与常闭触点的功能作用
来源:电工天下时间:2022-09-16 08:15:49 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器常开与常闭触点的作用,常开触点为开路,常闭触点为闭合,接触器线圈断电时,常开触点先断开,常闭触点才闭合复位。
一、交流接触器常开与常闭触点的作用
常开触点:在接触器没工作的情况下,该触点为开路;常闭触点:在接触器没工作的情况下,该触点为闭合。
工作时,常闭触点先断开,常开触点再闭合;当接触器线圈断电时,常开触点先断开,常闭触点才闭合复位。
常闭点跟常开点相当于俩个开关,只是起到接通 和关断线路的作用。在常开点外接的是多大的电压 当线圈吸合时 常开点上的电压就是多大。
如图:
二、交流接触器常开触点和常闭触点的作用与符号表示
交流接触器有主触点和辅助触点,上图接触器触点的前三个是主触点,后两个为辅助:前一个为常开触点,后一个为常闭触点。
主触点一般只有常开,电流很大,接通主回路。
一般辅助触点常开的作用是自锁,是并联在上图的启动按钮触点两端的,释放了启动按钮后,就由这个触点继续连接回路,维持这个接触器为吸合状态。
常闭触点是串联在另一个接触器线圈控制回路中的,目的是阻止另一只接触器吸合,以免造成电路动作混乱甚至短路,如防止电动机同时正反向接触器同时导通等。
三、交流接触器的常开辅助触点与按钮开关一块用的作用
点动就是启动按钮按下时,接触器线圈得电吸合。松开时,接触器线圈失电,断开。
长动的接法,就是在点动的基础上,在停止按钮后端上再接一根线接到接触器常开辅助触点的一端,辅助触点的另一端接在线圈上触点,此触点与启动按钮连接
按下启动按钮,线圈得电吸合,同时辅助触点吸合。线圈同时也通过辅助触点与控制线连通。松开启动按钮,虽然按钮与线圈断开,但是线圈仍然通过辅助触点与控制线连通,仍然得电吸合。
按下停止按钮,线圈失电,接触器释放。
四、如何判断交流接触器的常开、常闭触点?
在接触器线圈没通电的状态下,用万用表量辅助触头,通的就是常闭,不通的是常开。
也可以看标识(号),常闭标识:11-12,21—22,31—32,41—42;
常开标识:13—14,23—24,33—34,43—44。
万用表两个测试棒分别接 11-12 ,或13—14,类推。
五、交流接触器常开触点的作用
1、交流接触器主要有四部分组成:
1)电磁系统:包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;
2)触头系统:包括三副主触头和两个常开、两个常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;
3)灭弧装置:一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;
4)绝缘外壳及附件:各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。
2、点动就是启动按钮按下时,接触器线圈得电吸合。有关栅极与源极间电阻的作用,在栅极与源极间添加电阻,一是为场效应管提供偏置电压,二是起到泻放电阻的作用:保护栅极G-源极S,保护场效应管的作用等。
时间:2022-09-17 09:15:00
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用
有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04
高压输电线路第四条线有什么作用
高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。
时间:2022-06-11 05:19:30
IT方式供电系统的功能图解
什么是IT方式供电系统,I表示电源侧没有工作接地,T表示负载侧的电气设备采用了接地保护的方式,IT系统必须装设绝缘监视及接地故障报警或显示装置,不宜引出中性线。
时间:2021-08-10 05:07:09
TN-C方式供电系统功能及示意图
什么是TN-C方式供电系统,TN供电系统的功能是什么,TN-C供电系统的中性线兼作接零保护线的表示方法,在TN系统中,应采用漏电电流保护或其它保护装置。
时间:2021-08-10 05:07:01
TN-C-S方式供电系统功能图解
什么是TN-C-S方式供电系统,总配电箱中N端子与PE端子必须实现连接,中线(n)进入总配电箱后应直接与接地装置焊接连接,TN-C-S供电系统是在TN-C的系统上变通的做法。
时间:2021-08-10 05:06:58
TT方式供电系统的功能与示意图
什么是TT方式供电系统,TT系统是设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,有些地方在临时用电时采用TT系统,增加了一根公共保护地线,TT系统适用于接地保护点很分散的地方。
时间:2021-06-18 06:20:59
三相负载不对称负载星形连接中性线起哪些作用?
有关三相负载不对称负载星形连接时中性线的作用,三相负载不对称,以照明电路为例来介绍不对称负载星形连接的三相电路,根据实验中的数据来分析三相四线制中性线的重要作用。
时间:2021-06-16 09:34:09
- 上一篇:交流接触器的结构组成与原理图解
- 下一篇:杆塔故障状态检修与绝缘子的检修流程