TN-C-S方式供电系统功能图解
来源:电工天下时间:2021-08-10 05:06:58 作者:老电工手机版>>
什么是TN-C-S方式供电系统,总配电箱中N端子与PE端子必须实现连接,中线(n)进入总配电箱后应直接与接地装置焊接连接,TN-C-S供电系统是在TN-C的系统上变通的做法。
TN-C-S方式供电系统
在供电系统中,变压器的中性点接地,但中性点没有接出PE线,是“三相四线制”供电,而某些用电场所要求必须采用专用保护线PE时,可在场所总配电箱中分出PE线,该种系统称为TN-C-S供电系统(图4-5)。
在图4-5中,总配电箱中N端子与PE端子必须实现连接(图4-6)。中线(n)进入总配电箱后应直接与接地装置焊接连接。
中性线N与专用保护线PE连通在一起。
TN-C-S供电系统是在TN-C的系统上变通的做法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时,使用TN-C-S系统效果较好,而当三相负载不平衡、用电场所有专用电力变压器时,必须采用TN-S的供电系统。
相关文章
三相负载三角形连接方式与电路计算方法
三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。
时间:2022-09-15 09:57:04
tn-s供电方式的特点与应用场合
tn-s供电方式的特点与应用场合,tn-s供电方式主要用于三项负载基本平衡的情况下,是把工作零线和专用保护线pe严格分开独立供电方式,tn-s供电方式的五个特点。
时间:2022-09-15 08:08:36
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法
工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法
时间:2021-10-04 07:56:25
电力系统中性点运行方式说明
有关电力系统中性点的运行方式,包括中性点不接地系统与中性点直接接地系统、中性点经阻抗接地系统,故障相接地点的对地故障电流为正常运行时对地电容电流的3倍。
时间:2021-08-10 05:07:16
电能的生产方式
电能的生产,电能的生产是由发电厂利用自然界中的各种一次能源积聚的能量,通过转换装置转变为电能的过程,主要采用水力发电、火力发电和核能发电三种方式。
时间:2021-08-10 05:07:12
IT方式供电系统的功能图解
什么是IT方式供电系统,I表示电源侧没有工作接地,T表示负载侧的电气设备采用了接地保护的方式,IT系统必须装设绝缘监视及接地故障报警或显示装置,不宜引出中性线。
时间:2021-08-10 05:07:09
三相电压源与负载的连接方式图解
有关三相电压源与负载的连接方式,三相电压源的星形连接方式,简称星形或Y形电源,把三相电压源依次连接成一个回路,冉从端子A、B、C引出端线。
时间:2021-08-10 05:07:07
- 上一篇:TN-S方式供电系统的功能与示意图
- 下一篇:供电方式的选择原则总结