三相负载不对称负载星形连接中性线起哪些作用?
来源:电工天下时间:2021-06-16 09:34:09 作者:老电工手机版>>
有关三相负载不对称负载星形连接时中性线的作用,三相负载不对称,以照明电路为例来介绍不对称负载星形连接的三相电路,根据实验中的数据来分析三相四线制中性线的重要作用。
三相负载不对称负载星形连接时中性线的作用
三相负载在很多情况下是不对称的,最常见的照明电路就是不对称负载星形连接的三相电路。
以下根据实验中的数据来分析三相四线制中性线的重要作用。
如下图,把额定电压为220 V,功率分别为l00 W、60 W和40 W的三盏白炽灯作星形连接,然后接到三相四线制的电源上。
为方便理解,设在中性线上装有开关SN,如下图(a)所示。当SN合上时每个灯泡都能正常发光。当断开SU、Sv和Sw中任意一个或两个开关时,处在通路状态下的灯泡两端的电压仍然是相电压,灯仍然正常发光。
上述情况是相电压不变,而各相电流的数值不同,中性线电流不等于零。
如果断开开关Sw,再断开中性线开关SN,如下图(b)所示。
中性线断开后,电路变成不对称星形负载无中性线电路,40 W的灯反而比l00 W的灯亮得多。来自:电工天下
原因:没有中性线,两个灯(40 W和l00 W灯泡)串联起来以后接到两根相线上,即加在两个串联灯两端的电压是线电压(380 V)。又由于l00 W的灯的电阻比40 W的灯的电阻小,由串联分压可知它两端的电压也就小。因此,l00 W的灯反而较暗,40 W的灯两端的电压大于220 V,会发出更强的光,还可能将灯烧毁。
可见,对于不对称星形负载的三相电路,必须采用带中性线的三相四线制供电。(www.dgjs123.com)若无中性线,可能使某一相电压过低,该相用电设备不能工作;某一相电压过高,烧毁该相用电设备。因此,中性线对于电路的正常工作及安全是非常重要的,它可以保证负载电压的对称,防止发生事故。
从以上实例可以看出,中性线的作用就是使不对称的负载获得对称的相电压,使各用电器都能正常工作,而且互不影响。
在三相四线制供电线路中,规定中性线上不允许安装熔断器、开关等装置。为了增强机械强度,有的还加有钢芯;另外通常还要把中性线接地,使它与大地电位相同,以保障安全。
总结:
负载作星形连接时:
1、电源线电压是负载两端相电压的
2、每一相相线的线电流等于流过负载的相电流,即 3、对于对称负载可去掉中性线变为三相三线制传输;
4、对于不对称负载则必须加中性线,采用三相四线制传输。
相关文章
中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因
中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
时间:2022-09-15 09:58:12
三相负载三角形连接方式与电路计算方法
三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。
时间:2022-09-15 09:57:04
低压电力网的中性线是什么
有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。
时间:2022-09-13 09:52:30
三相负载三角形连接负载断路的计算方法
三相负载三角形连接负载断路如何计算,三相电源作三角形连接时,线电压等于相电压,三相电源用的三相变压器绕组,星形和三角形两种接法都会用到。
时间:2021-06-17 09:31:27
三相负载的星形连接及电路计算方法
三相负载的星形连接方式,各相负载的末端U2、V2、W2连在一起接到三相电源的中性线,各相负载的首端U1、Vl、W1分别接到三相交流电源的三根相线,并提供了具体的电路计算方法。
时间:2021-06-16 09:34:11
三相负载的联结方式
三相负载的联结方式,三相电源供电的负载叫三相负载,各相负载的大小和性质完全相同的叫对称三相负载,三相电路中,负载有星形(用符号“Y”表示)和三角形(用符号“△”表示)两种联结方式。
时间:2020-12-28 10:43:42
380伏三相电的电线颜色能否相同,动力线路中不用中性线
380伏三相电的电线颜色能否相同,动力线路中不用中性线。一般布线不必要求一定要用黄绿红三色,但要做好线端标记,线端标记一般用号码管套在端子上,同一根线两端套上同一种字母或编号,以便区别三相线。
时间:2020-12-15 10:53:39
低压配电三相负载不平衡有哪些危害?
低压电网三相负荷失衡的几种原因,低压配电三相负载不平衡的危害,三相负荷不平衡将增加变压器的损耗,三相负荷不平衡可能造成烧毁变压器的严重后果,三相负荷不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件温升增高。
时间:2019-07-01 09:36:25
- 上一篇:三相负载的星形连接及电路计算方法
- 下一篇:三相负载三角形连接方式与电路计算方法