送电线路带电杆塔上更换拉线危险点的注意事项
1、高处坠落
登高工具不合格及使用不当
1.使用登高工具应外观检查。
2.高处作业安全带应系在牢固的构件上,高挂低用,转位时不得失去保护。
2、触电
人身触电
1.杆塔上作业的人员、工具、材料与带电体保持足够的安全距离。
2.上下传递工器具、材料必须使用绝缘无极绳。
3.设专人监护。
4.严格控制拉线摆动,保持安全距离。
5.杆塔上有感应电时,工作人员应穿防静电服。
3、物体打击
1.高空落物
1.高处作业必须使用工具袋防止掉东西。
2.工器具、材料等必须用绳索传递,杆下应防止行人逗留。
3.下拉盘时坑内严禁站人,防止拉线棒反弹,拉盘对面不得有人停留。
2.倒杆
1.更换拉线前必须正确设置临时拉线。
2.临时拉线在永久拉线全部安装完毕后方可拆除。