变配电室电力电缆运行注意事项
来源:电工天下时间:2016-01-27 19:50:00 作者:老电工手机版>>
变配电室电力电缆运行注意事项
1、电力电缆线路要在规定的长期允许通过的载流量下运行。
如果长时间过负荷,芯线过热,电缆整体温度升高,容易引发电缆终端头和中间接头盒胀裂,使电缆绝缘吸潮劣化,以致造成热击穿,因此不能忽视电缆负荷电流及外皮温度的监测,对并联使用的电缆,注意防止因负荷分配不均,而使末根电缆过热。
2、电缆配电线路不应使用重合闸装置,能够使电缆配电线路断路器跳闸的电缆故障,如终端头内部短路,中间头内部短路等多系永久性故障。
这种情况下,若重合闸动作或跳闸后试送,则必然会扩大事故,威胁系统的稳定运行。
因此,电缆配电线路不应使用重合闸装置。
3、电缆配电线路断路器跳闸后,不要忽视电缆的检查。
首先,查清该线路所带设备方面有无故障。如设备的各种形式的短路等,同时也要检查电缆外观的变化。
例如,电缆户外终端头是否浸水引起爆炸,室内终端头部短路中间接头盒是否由于接点过热使绝缘热击穿胀裂,电缆路径地面有无挖掘,使电缆损伤等。必要时应通过试验进一步检查判断。
4、对于直埋电缆要特别注意:①电缆路径附近地面不能随便挖掘。②电缆路径地面不准堆放重物及腐蚀性物质,临时建筑。②电缆路径标桩和保护设施,不准随便移动、拆除。④电缆进入建筑物不得渗漏水。
5、电缆停用一段时间,不做试验不能轻易投入使用。
考虑到电缆停用一段时间,吸收潮气,绝缘受到影响。
一般停电超过一星期,但不满1个月的电缆重新投入运行前应摇测其绝缘电阻值,并与上次试验记录比较,不得降低30%,否则须做直流耐压试验,试验电压可为预防性试验电压的一半。
停电时间超过试验周期的,必须按标准做预防性试验。
相关文章
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
低压电力网的中性线是什么
有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。
时间:2022-09-13 09:52:30
配电室零线与地线为什么相通
小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法
有关配电箱开关的接线方法,配电箱开关并线接法是什么意思,这种究竟怎么进行接线,照明电力负荷的分配方法是什么样的,照明支路的安装要求有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-07-08 05:42:47
配电室倒闸接地线怎么接
有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
时间:2022-06-11 06:55:45
电力线路产生“电压降”是什么原因
问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。
时间:2022-05-13 19:46:23
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05