采用拉桩杆拉线时怎么安装拉桩杆?
来源:电工天下时间:2021-11-20 07:44:16 作者:老电工手机版>>
采用拉桩杆拉线时,拉桩杆的安装需要符合如下要求:
1、拉桩杆埋设深度不能小于杆长的1/6。
2、拉桩杆应向张力反方向倾斜15~20度。
3、拉桩坠线与拉桩杆夹角不能小于30度。
4、拉桩坠线上端固定点的位置距拉桩杆顶应为0.25米,距地面不能小于4.5米。
5、拉桩坠线可采用直径不小于3.2毫米的镀锌铁线绑扎固定,绑扎应整齐、紧密,缠绕长度需要符合安装规程的规定。
如下图:
相关文章
三相不平衡怎么回事,三相电出现三相不平衡的原因
有关三相不平衡的问题,三相不平衡由各路负载不均而引起,会增加线路及配电变压器的电能损耗、影响用电设备的安全运行、电动机效率降低。
时间:2022-09-15 12:44:38
中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因
中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
时间:2022-09-15 09:58:12
家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看
家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
配电箱中零线烧坏是怎么回事
很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:24
家用配电箱怎么接线
有关配电箱的使用知识,家用配电箱该怎么接线,必须正确的连接零排和地排,所有插座的接地线,均需要与地排连接,电灯的零线需要从零排取线,以下是具体的接线方法及注意事项,一起来了解下。
时间:2022-07-14 06:38:24
配电箱电线布置怎么做到整齐划一
很多配电箱上电线布置的整整齐齐,有条有理,让人不禁心生佩服之情,那么配电箱电线布置怎么做到整齐划一,其实非常简单,这个类似于生活中对家庭整理的有条不紊一样,下面具体来看下。
时间:2022-06-11 08:12:46
配电室倒闸接地线怎么接
有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
时间:2022-06-11 06:55:45
10kv单根电缆终端头怎么制作
10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。
时间:2022-05-05 08:43:47
- 上一篇:安装钢筋混凝土电线杆怎样进行检查?
- 下一篇:如何制作和安装横担?