母线的绝缘子固定及母线着色
来源:电工天下时间:2020-05-25 11:43:50 作者:老电工手机版>>
有关母线在绝缘子上的固定方法,矩形母线和槽形母线都是通过衬垫安置在支持绝缘子上,并利用金具进行固结,以及母线着色的方法,包括直流装置、交流装置与中性线的着色情况。
母线在绝缘子上的固定
矩形母线和槽形母线都是通过衬垫安置在支持绝缘子上,并利用金具进行固结,如下图。
为减小由于铁耗引起的发热,通常母线金具上边的夹板用非磁性材料铝制成,而其他零件采用镀锌铁。
当矩形母线的长度大于20米时,一般应装设伸缩补偿器。

母线伸缩补偿器通常是用与母线材料相同的许多厚度为0.2~0.5毫米的薄片迭成,以薄刚片为最好。
薄片的数量应与母线的截面相适应。当母线的 厚度在8毫米以下时,也可以用母线本身弯曲的方法,使母线得以自由伸缩。


母线的着色
对室内母线着色可以增强热辐射能力,有利于母线的散热,允许负荷电流提高12%~15%。还可以防止生锈,并便于识别直流的极性和交流的相别。
母线着色的情况:
(1)直流装置:正极-红色;负极-兰色。
(2)交流装置:U相-黄色;V相-绿色;W相-红色。
(3)中性线:不接地中性线-白色;接地中性线:紫色。
相关文章典型微机母线保护程序逻辑框图分析

典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
单母线接线的优缺点

有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
绝缘子布线的敷设要求有哪些

在进行绝缘子布线操作时,应遵循如下的敷设要求:导线必须敷设整齐,不能杂乱无章,且不能与建筑物接触(内侧导线距墙一般为10mm~15mm)。线路一般为水平敷设,导线距地高度不应低于3m。
时间:2022-01-24 05:35:14
怎么进行母线的倒闸操作?

怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。
时间:2021-11-15 06:24:22
怎么快速检修母线?

怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。
时间:2021-11-15 06:22:01
怎么快速识别母线的颜色标志?

识别母线的颜色标志的方法,将配电装置和电气设备上的母线上色,其主要作用如下:1、使运行管理人员易于识別;2、使散入周围介质中的热量稍稍增加,以增大母线的允许负载电流;
时间:2021-11-15 06:20:50
- 上一篇:【图】母线分类方法及优缺点
- 下一篇:母线如何布置?母线常见布置方式





