绝缘子布线的敷设要求有哪些
来源:电工天下时间:2022-01-24 05:35:14 作者:老电工手机版>>
在进行绝缘子布线操作时,应遵循如下的敷设要求:
1、导线必须敷设整齐,不能杂乱无章,且不能与建筑物接触(内侧导线距墙一般为10mm~15mm)。线路一般为水平敷设,导线距地高度不应低于3m。
2、从导线至接地物体之间的距离不能小于30mm。
3、绝缘子上敷设的绝缘导线,铜芯线截面不能小于1.5mm2,铝芯线不能小于 2.5mm2。
4、导线必须用纱包铁心绑线牢固地绑在绝缘子上。导线水平敷设绑扎在绝缘子靠墙侧颈槽内,导线垂直敷设绑扎在绝缘子上面顶槽内,线路在转角地方导线应绑扎在张力的反侧,终端绝缘子用“回头绑扎法”。
5、绝缘子要牢固地安装在支架和建筑物上,如果固定在木结构上,可以将直脚螺旋直接旋入;如果固定在金属结构上,可以先打孔用铁担直脚绝缘子穿孔固定。
6、导线由绝缘子线路引下对用电设备供电时,一般采用塑料管或钢管明配,导线若需连接,则需要在绝缘子附近进行。
相关文章
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
护套线的结构组成,护套线敷设方法
本文介绍了护套线的结构组成,护套线的敷设方法,护套线敷设的定位,划线以及埋设保护管等准备工作,敷设护套线时,在放线、直敷、弯敷方面的注意事项等。
时间:2022-09-13 09:51:06
瓷夹板布线的敷设要求有哪些
在进行瓷夹板布线操作时,必须严格遵循如下的敷设要求:导线与建筑物要横平竖直,不能与建筑物接触。在线路水平敷设时,导线距地高度一般不低于2.5m;在垂直敷设线路中,如距地面高度低于1.8m的线段,要加防护装置。
时间:2022-01-24 05:37:01
瓷珠布线的敷设要求有哪些
在进行瓷珠布线时,需要遵循如下敷设要求:导线要横平竖直,不能与建筑物接触。线路水平敷设时,导线距地高度不能低于2.5m。垂直敷设的线路,在距地低于1.8m的线段,需要加防护装置。
时间:2022-01-24 05:24:33
母线的绝缘子固定及母线着色
母线在绝缘子上的固定方法,矩形母线和槽形母线都是通过衬垫安置在支持绝缘子上,并利用金具进行固结,以及母线着色的方法,包括直流装置、交流装置与中性线的着色情况。
时间:2020-05-25 11:43:50
架空光缆怎么敷设,架空光缆敷设规范要求
架空光缆敷设规范要求,架空光缆如何敷设,架空光缆有钢绞线支承式和自承式两种,在温度变化较明显的地区敷设架空光缆时,必须注意所选光缆的温度特性,最低气温在 -30℃以下的地区,不宜采用架空敷设方式。
时间:2016-09-03 07:21:15
【图】室内照明线路采用管配线敷设要求总结
有关室内照明线路采用管配线的敷设要求,明管配线,钢管壁厚不应小于1.0mm,明管采用管卡固定,钢管与钢管之间或钢管与接线盒之间,一般采用丝扣连接。
时间:2015-12-22 08:04:07
【图】电气敷设方式与导线穿管等的字母表示
本文介绍了电气敷设方式与导线穿管等的字母表示方法,包括电气安装符号,导线穿管表示,导线敷设方式的表示,灯具安装方式的表示等内容,需要的朋友参考下。
时间:2015-12-22 07:57:56
- 上一篇:瓷珠布线的敷设要求有哪些
- 下一篇:瓷夹板布线的敷设要求有哪些