3842双电源转换开关电路图的工作原理

来源:电工天下时间:2016-06-07 16:34:01 作者:老电工手机版>>

3842双电源转换开关电路图的工作原理

过载和短路保护一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。

当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程。

这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。

这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏。

由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低。

因此,一般在辅助电源的整流二极管上串一个电阻(R3),它和C1形成RC滤波,滤掉开通瞬间的尖峰。仔细调整这个电阻的数值,一般都可以达到满意的保护。

使用这个电路,必须注意选取比较低的辅助电压Vaux,对3842一般为13~15V,使电路容易保护。3842双电源转换开关电路图
 
用UC3842做的开关电源的典型电路见图1。 图2、3、4是常见的电路。

3842双电源转换开关电路图1

3842双电源转换开关电路图2

3842双电源转换开关电路图3

3842双电源转换开关电路图4

图1是使用最广泛的电路,然而它的保护电路仍有几个问题:

1、在批量生产时,由于元器件的差异,总会有一些电源不能很好保护,这时需要个别调整R3的数值,给生产造成麻烦;

2、在输出电压较低时,如3.3V、5V,由于输出电流大,过载时输出电压下降不大,也很难调整R3到一个理想的数值;

3、在正激应用时,辅助电压Vaux虽然也跟随输出变化,但跟输入电压HV的关系更大,也很难调R3到一个理想的数值。

这时如果采用辅助电路来实现保护关断,会达到更好的效果。

辅助关断电路的实现原理:在过载或短路时,输出电压降低,电压反馈的光耦不再导通,辅助关断电路当检测到光耦不再导通时,延迟一段时间就动作,关闭电源。

图2采取拉低第1脚的方法关闭电源。

图3采用断开振荡回路的方法。

图4采取抬高第2脚,进而使第1脚降低的方法。在这3个电路里R3电阻即使不要,仍能很好保护。注意电路中C4的作用,电源正常启动,光耦是不通的,因此靠C4来使保护电路延迟一段时间动作。

在过载或短路保护时,它也起延时保护的左右。

在灯泡、马达等启动电流大的场合,C4的取值也要大一点。

相关文章
  • 工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法

    工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法

    工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法

    时间:2021-10-04 07:56:25

  • 双电源自动切换开关技术参数及双电源转换条件

    双电源自动切换开关技术参数及双电源转换条件

    双电源自动切换开关技术参数,包括额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等,双电源的转换条件,双电源的转换时间,双电源的使用类别等。

    时间:2021-10-04 07:56:18

  • 双电源配电箱如何接线?照明配电箱接线图阐明

    双电源配电箱如何接线?照明配电箱接线图阐明

    有关双电源配电箱的接线方法,双电源配电箱如何接线,是困扰电工朋友的一个问题,分享有关配电箱的知识,以及双电源配电箱及照明配电箱的接线方法。

    时间:2020-01-02 06:26:23

  • 【图】直流母线电压监视装置的电路图说明

    【图】直流母线电压监视装置的电路图说明

    直流母线电压监视装置的电路图是怎样的,直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低,KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,KV2是过电压继电器。

    时间:2019-12-28 08:00:26

  • 双电源自动转换开关的原理接线图

    双电源自动转换开关的原理接线图

    双电源自动转换开关的原理接线图,双电源自动转换开关(ATSE)分为CB级和PC级两个级别,双电源自动转换开关的选择与使用,双电源自动转换开关操作规范。

    时间:2016-06-07 19:37:47

  • 双电源自动切换开关技术参数(转换条件与转换时间)

    双电源自动切换开关技术参数

    有关双电源自动切换开关技术参数,选购双电源自动转换开关,需要关注双电源自动切换开关的额定工作电压、额定工作电流、转换条件、转换时间等技术参数。

    时间:2016-06-07 15:17:47

  • 双电源自动转换开关原理接线图

    双电源自动转换开关接线图

    有关双电源自动转换开关原理接线图,双电源自动转换开关(ATSE)分为CB级和PC级两个级别,双电源自动转换开关的选择与使用方法,以及双电源自动转换开关操作规范等。

    时间:2016-05-23 20:57:45

  • 双电源配电箱接线方式与接线图

    双电源配电箱接线方式

    双电源配电箱接线方式与接线图,连接两组电源时,需要确定哪一个电源优先,把优先的电源接在没有时间延时的一侧,一般的动力配电箱进线是采用五线制,照明配电箱的接线注意事项。

    时间:2016-05-23 12:55:42

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有