普通高压器材的分类与功能
来源:电工天下时间:2021-01-31 13:11:46 作者:老电工手机版>>
有关普通高压器材的分类与功能,包括高压电容器,电流互感器,电压互感器等,常用普通高压器材的三种类型的功能,以及使用注意事项,供大家参考。
普通高压器材的功能
1、高压电容器
电动机和照明中气体放电型光源均为感性负荷,造成输电线路上流过大量无功功率,对应会使线路损耗增大,电压损失增大,线路导线截面增大。
规范要求必须使功率因数达到0.9以上。高压电容器和电容器组主要用在配电线路中,用于提高电力系统的功率因数,补偿电力系统感性负载的无功功率,改善电压质,降低线路损害。
2、电流互感器
电流互感器在交流电路中,将大电流转变为小电流(一般为5A),以供仪表、继电保护装置及指示电路用。空气断路器中电流互感器的一次绕组应串联在主电路中,二次绕组与侧量仪表、继电保护装置、指示电路等连接。
在运行中,电流互感器的二次绕组不允许开路。高压的电流互感器一般是将侧量用和保护用的组合在同一台互感器上,要求准确度和过电流工作能力都要高。
3、电压互感器
电压互感器在高压交流电路中,将高电压转变为低电压(一般为100V),以供仪表、继电保护装置及指示电路的电源。
电压互感器的一次绕组应并联在高压电路中,二次绕组与侧量仪表、继电保护装笠、指示电路等连接。
在运行中,电压互感器的二次绕组不允许短路,否则会烧毁二次绕组。空气断路器保护用电压互感器要求具有一定的过激磁特性。