配电室设备安装规范方法图解
来源:电工天下时间:2016-08-28 08:46:31 作者:老电工手机版>>
配电室设备安装规范
▲首先,注意桥架安装横平竖直,附件按标准设置。
▲配电柜布置成排成列,配电柜相互间或与基础型钢间要用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。高低压柜立面、背面平整,水平度、垂直度好,操作通道宽敞。正面要有盘面编号,背面也应注明编号。内部接线整齐,表识正确。接线端子要有编号;
▲决不允许任何给排水管通过;
▲变压器低压侧的中性点直接与接地干线连接,基础型钢接地;
▲电缆终端头、接头、拐弯处及竖井的两端要设标志牌;
▲配电柜应有公共型钢底座,整体布局整齐,柜内接线正确、可靠。地沟电缆走在支架上排列整齐,分段捆扎,有挂牌,接地排布置规范标识清晰,绝缘档鼠板合理设置。
电桥架设置规范,接地保护可靠,电缆进柜合理受力均匀,外保护好。变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方,不应安装灯具。
▲配电室与隔墙或楼板的所有空洞均应做防火密闭封堵。
▲配电柜长度大于6米,背后要有两个出口,且最小宽度为1米
▲门口必须安装挡鼠板。
▲配电柜前工作区要铺橡胶板
▲柜箱盘线间、线对地间绝缘电阻馈电线路大于0.5兆欧,二次回路大于1兆欧。线缆整齐。
配电室要悬挂一次系统模拟图 →
挡鼠板的做法:一般30cm一块,共两块,采用绝缘电木或是塑料硬胶板。
1、配电室铁制防火门及框要用铜编织线与接地干线连接
2、配电室内要预留不少于两处的接地备用点,上好螺栓螺帽、平垫、弹簧垫。
接地主干线一般明敷设,具体做法:
1、距地面高度250-300mm,与墙壁间隙10-15mm。
2、每段15-100mm,黄绿相间。
3、水平支架0.5-1.5米,垂直支持件1.5-3米,弯曲部分0.3-0.5米。
4、弯头专门加工。
强调:
▲当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。(本条是为使零序电流互感器正确反映电缆运行情况,并防止离散电流的影响而使零序保护错误发出讯号或动作而作出的规定。)
▲电缆与空气开关等设备连接时,线芯及拧紧螺栓要上护套,确保操作安全。
控制柜前标识→
关于电缆沟:
▲最下端支架不小于5-10cm;最上端不小于15—20cm。
▲电缆上架,里面干燥、整洁、有序,支架接地良好。支架一般采用热镀锌的。电缆沟要有防水排水措施。
▲电缆出入要进行封闭处理。
相关文章
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
配电室零线与地线为什么相通
小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
配电房设备3年未维护有什么后果
配电柜年久失修,环境杂乱,空气潮湿,主要会导致设备的绝缘老化和污损,降低设备的绝缘性能,发生触电和对地放电事故,甚至发生火灾。在空气潮湿的环境中,各种接头端子容易氧化,从而会导致接触不良发热,甚至发生放电。
时间:2022-06-11 07:03:08
配电室倒闸接地线怎么接
有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
时间:2022-06-11 06:55:45
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少
有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22
电气设备与电缆的泄漏电流的允许值
电气设备与电缆的泄漏电流的允许值是多少,同步发电机及调相机、交流电动机、电力变压器泄漏电流的允许规定值是多少,一起来了解下。
时间:2021-08-10 05:07:21
无功补偿来源与电压调节设备原理详解
有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。
时间:2020-12-29 10:37:31
用电设备与电力网的额定电压是多少?
用电设备与电力网的额定电压是多少,我国用电设备的额定电压UFe,与电力网的额定电压Uwe是相等的,即UFe = Uwe,线路首端的电压将高出额定电压,线路末端的电压将低于额定电压。
时间:2020-12-07 09:36:33
- 上一篇:低压配电设计规范规定及短路计算简化办法
- 下一篇:配变电所与配电室的土建项目要求