电气误操作事故发生原因与预防措施
来源:电工天下时间:2019-06-30 08:35:55 作者:老电工手机版>>
有关电气误操作事故发生的几大原因,包括人员违章、装置违章、防误装置管理不到位等引起的电气误操作事故,以及这些电气误操作事故的防范办法。
电气误操作事故原因
1、人员违章(电气误操作事故)
1)无票操作
简单操作不填票,或不带操作票,凭记忆到现场进行操作,继而出现跳项、漏项,或操作顺序颠倒的现象。
2)无监护操作
操作人在无人监护时单独操作,或监护人代替操作人操作,失去监护职责,导致走错间隔,选错操作设备。
3)不核对设备名称、编号和状态进行操作。
操作人、监护人工作责任心不强,注意力不集中,操作目的不明确,把本应拉开的接地刀闸给合上了,或者带电合上接地刀闸。
2、装置违章(电气误操作事故)
1)设备“五防”功能先天不足。1982年投产的500 kV凤凰山变电站和双河变电站,500 kV和220 kV断路器没有防误装置。
1996年投产的500 kV玉贤变电站有6组500 kV接地刀闸无防误闭锁功能,给运行维护工作留下重大隐患。
2)机械电磁锁锈蚀卡涩。室外使用10年以上的机械电磁锁,锈蚀严重,有的甚至打不开。因是进口设备,备品难买,少数防误闭锁装置被迫停用。
3)EL型防误闭锁装置可靠性差。为了更新机械电磁锁,研制了EL型防误闭锁装置,但该装置受隔离开关辅助接点的制约,往往切换不到位,可靠性差。
3、防误装置管理不到位(电气误操作事故)
制度不健全,万用解锁钥匙管理不善;运行维护不到位,锈蚀快;检修不及时,装置完好率低。