高压验电笔正确使用方法十个要点
来源:电工天下时间:2019-06-30 08:38:27 作者:老电工手机版>>
有关高压验电笔的正确使用方法,高压验电笔的十项验电规定,高压验电器用来检查高压线路和电力设备是否带电,是变电所常用的最基本的安全用具,这里总结了高压验电的十项规定。
高压验电笔正确使用方法
高压验电器是用来检查高压线路和电力设备是否带电的工具,是变电所常用的最基本的安全用具。
高压验电器一般以辉光作为指示信号。新式高压验电器,也有靠音响或语言作为指示的。
高压验电器由金属工作触头、小氖泡、电容器、手柄等组成。
验电器是保证在全部停电或部分停电的电气设备上工作人员安全的重要技术措施之一。
随着“关注安全,关爱生命”的安全生产工作理念不断深入贯彻落实。
我局结合本单位实际对验电制订了更严格更详细的规定,在实际应用中取得了良好的效果。
我局验电有关规定:
1、投入使用的高压验电器必须是经电气试验合格的验电器,高压验电器必须定期试验,确保其性能良好。
2、使用高压验电器必须穿戴高压绝缘手套、绝缘鞋,并有专人监护。
3、在使用验电器之前,应首先检验验电器是否良好,有效外,还应在电压等级相适应的带电设备上检验报警正确,方能到需要接地的设备上验电,禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电,以免现场测验时得出错误的判断。
4、验电时必须精神集中,不能做与验电无关的事,如接打手机等,以免错验或漏验。
5、对线路的验电应逐相进行,对联络用的断路器或隔离开关或其他检修设备验电时,应在其进出线两侧各相分别验电。
6、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压、先验下层、后验上层。
7、在电容器组上验电,应待其放电完毕后再进行。
8、验电时让验电器顶端的金属工作触头逐渐靠近带电部分,至氖泡发光或发也音响报警信号为止,不可直接接触电气设备的带电部分。验电器不应受邻近带电体的影响,以至发出错误的信号。
9、验电时如果需要使用梯子时,应使用绝缘材料的牢固梯子,并应采取必要的防滑措施,禁止使用金属材料梯。
10、验电完备后,应立即进行接地操作,验电后回故中断未及时进行接地,若需要继续操作必须重新验电。
相关文章
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
高低压开关柜的主要结构类型
高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
低压电力网的中性线是什么
有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。
时间:2022-09-13 09:52:30
变配电所防雷保护类型及应用说明
雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
低压系统有哪三种接地形式
低压接地系统没有“三相五线制”的概念,三相四线制中的“线”是指带电导体,PE导体是保护导体(俗称地线),在电气系统正常工作情况下不带电,所以它不这里所说的“线”。
时间:2022-08-21 21:18:06
- 上一篇:变电站刀闸操作注意事项:合刀闸与拉刀闸
- 下一篇:电气误操作事故发生原因与预防措施