组合式剩余电流保护装置故障原因详解(多图)
来源:电工天下时间:2019-09-10 10:21:03 作者:老电工手机版>>
有关组合式剩余电流保护装置的常见故障,线路故障引起动作,保护范围内大电机启动时造成跳闸,设备投切或操作过程中引起继电器跳闸的原因,电气线路故障引起继电器跳闸等。
组合式剩余电流保护装置的常见故障
一、线路故障引起动作
线路接头绝缘破损,漏电流增大。
不带支线负荷时,剩余电流保护装置投运正常,合上各支线后,保护装置跳闸,自动重合一次后,又立即分断,永久性断开,则为支线线路故障。
电力线路剩余电流超过额定动作值,如保护装置额定动作电流值为300 mA,当线路剩余电流大于150 mA时,就有可能使剩余电流保护装置频繁动作。此时用钳形电流表测量各支路的剩余电流,将剩余电流大的支路排除或采取措施。
线路负荷不平衡,特别是线路支线较长,用电设备多,相应剩余电流增大,当在用电高峰时,造成保护装置动作跳闸。
裸导线架空线路(无绝缘保护)与其它线路(如广播线、电话线)交叉时,发生间断性接触,特别是刮风下雨天气容易产生对地短路,造成断电器跳闸。
室外的裸架空线路与其它物体相碰(如树枝)等造成单相接地故障。
线路断线接地。
保护范围内,大电机启动时,造成跳闸:
1、剩余电流保护装置互感器安装位置不对;
2、剩余电流互感器有故障;
3、剩余电流动作值接近继电器临界动作电流值;
4、大电机外壳漏电。
当保护范围外线路投动时,引起继电器动作:
1、若剩余电流动作保护装置是新安装时,应考虑剩余电流保护装置之间PE线与N线有混线现象;
2、外电流线路距离剩余电流保护装置太近,电磁干扰引起。
设备投切或操作过程中引起继电器跳闸的原因:
1、电气设备存在漏电故障;
2、电气设备N线和PE线混用。
电气线路故障引起继电器跳闸:
1、剩余电流未超过动作电流值,但变化较频繁,变化幅度较大,一般为线路上有漏电点或树枝碰到的导线。
2、电气线路中有剩余电流大的设备投入运行,当该设备投入时,就会引起跳闸,应特别注意的是可能有一相一地的照明等。
3、两台配电变压器负荷较小,而末端引至同一地点,易发生两台配电变压器间混接。当负载投入时,即发生跳闸现象,见图1。
4、穿过剩余电流保护装置的中性(N)线对地绝缘不合格,或与有线电视或广播线交叉,也会产生剩余电流变化幅度大的现象,而引起继电器频繁动作。同一配电箱的两台或三台继电器间互相干扰,即其中一台合上后,另一台跳闸或引起另两台均跳闸。电工技术之家
5、首先查找该配电箱各支路有无混接现象,特别应注意的是中性线(N),三相剩余电流保护装置后的动力线路不能混接单相照明设备。
6、剩余电流互感器位置不对应(即将A路的剩余电流互感器接在了B路上,B路的剩余电流互感器接在了A路上)(见图2),当A路应该跳闸时,A路不跳而引起B路跳闸。
7、变压器的接地线断开或接地不良,电阻值较大,也可引起各分路间互相干扰,可合上另一台剩余电流保护装置,观察表头指示值有无变化的办法来判别,如合上另一路后,这一路的剩余电流指示有变化,必然有混接或接地不良现象。
使用单相电机或功率很小的用电设备时,引起剩余电流继电器的动作。
单相小电机起动电流比正常运行时电流大几倍或十几倍,当该设备直接起动时,引起继电器动作,有可能存在着重复接地现象。
当电机起动时,继电器的指示用表的指针会有明显的变化,当重复接地点与接地点距离、用电设备与中性点接地的距离均是引起动作的各种因素。
重复接地在剩余电流动作保护装置投运时极易被忽视。某些地区存在剩余电流动作保护装置合不上,将相线,N线对换后,投运正常。www.dgjs123.com此时会引起以上的情况(因为相线对地剩余电流较严重,调整后,出现上述接地现象,剩余电流变小),所以必须将重复接地点排除,否则会产生误动的情况。
二、组合式剩余电流保护装置拒动原因分析
1、剩余电流互感器损坏,信号放大电路没有信号输入。
2、剩余电流继电器中的输出接点烧坏,无法断开合闸电源。
3、由剩余电流继电器控制的线圈,存在接地现象,虽接受了跳闸指令,但线圈无法释放。
4、由剩余电流继电器控制的分励脱扣线圈开路,无法执行剩余电流继电器的跳闸电源。
5、电源主开关(塑壳式、框架式空气断路器,交流接触器)主触头熔化,无法切断电源。
6、接线错误引起的拒动。
7、配电变压器的工作接地装置与低压侧中性点连接处锈蚀,接触电阻增大,或接点松动,影响到剩余电流保护装置的灵敏度。
用电高峰时会经常跳闸:
1、有较大剩余电流的设备定期投入使用,由于这些设备有剩余电流故障,使用后,总剩余电流量增大,就会使继电器跳闸。
2、标准中要求安装末端剩余电流保护装置,而用户端的改造不彻底,如用户家中将单相剩余电流动作保护装置上下侧短接,当有故障时,强行送电造成上一级保护动作跳闸。
相关文章
一文看懂剩余电流检测的工作原理图
剩余电流式电气火灾监控探测器利用电流互感器检测电流的原理,可以用于检测剩余电流的大小,以防止电气火灾的发生,下面是剩余电流的检测原理图,供大家参考。
时间:2022-04-23 10:59:03
断路器与漏电开关不稳定出现故障的原因
断路器与漏电开关不稳定的原因,断路器及漏电开关出现时好时坏故障怎么处理,由于线路接触不良、信号受干扰、开关或电气元件散热不好、电气设备使用功率过大等带来的故障问题。
时间:2021-09-23 09:16:44
剩余电流断路器的性能指标,剩余电流断路器的选用因素
有关剩余电流断路器的知识,剩余电流断路器的性能指标有哪些,主要有剩余动作电流、分段时间这二个,此外在选用剩余电流断路器时要注意什么,一起来看下。
时间:2021-09-16 06:29:54
一文看懂剩余电流断路器的工作原理
有关剩余电流断路器的知识,剩余电流是指流过剩余电流保护器主回路的电流瞬时值的矢量和(以有效值表示),而剩余电流断路器的工作原理是什么,可以通过本文来深入学习下。
时间:2021-09-14 06:20:05
漏电保护器跳闸故障的几大原因
有关漏电保护器跳闸的几大原因,漏电保护开关故障跳闸现象,漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉,应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。
时间:2020-10-26 15:32:24
漏电断路器常见故障实例详解
有关漏电断路器常见故障的问题解析,漏电断路器常见故障的检测方法,通过几个案例来探讨漏电断路器出现故障时的处理方法,一起来了解下。
时间:2019-09-10 11:43:14
深入理解剩余电流保护器单片机系统的抗干扰设计
有关剩余电流保护器单片机系统的抗干扰设计,智能型剩余电流保护器的电磁兼容设计方法,剩余电流保护器电磁兼容设计的重点,在于受到其他设备产生的电磁干扰时能保持稳定工作的能力。
时间:2019-09-10 10:21:05
剩余电流检测的工作原理与图例
有关剩余电流检测的工作原理,通过剩余电流动作保护装置主回路电流的矢量和,剩余电流的检测原理图解析,供大家学习参考。
时间:2019-09-05 13:44:59