>首页 > 电工技术 > 漏电保护器>漏电保护器怎么用 正文

漏电保护器怎么用,漏电保护器的正确使用与选用

电工天下【漏电保护器】 编辑:dgjs123 发布时间:2016-11-18
导读:

有关漏电保护器的正确使用方法,漏电保护器怎么用呢,如何选用合适的漏电保护器,漏电保护器用于漏电时断掉电源,但不会消除漏电,这点要明确。

漏电保护器怎么用?

漏电保护器怎么用

在用电设备之前安装即可,只要将零线和火线分别对应接入相应的接线柱就可以了,出口接用电设备的零线和火线,但是确定用电设备漏电的话,就别用了,开关一打开就跳断了。

漏电保护器是只要漏电就断掉电源的,并不是消除漏电的,至于选多少安培的,可以参考用电设备的标称功率,一般1.5-2倍即可。

漏电保护器的正确使用

1、漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。

2、漏电保护器安装点以后的线路应是对地绝缘的,线路应是绝缘良好。

3、照明以及其他单相用电负荷要均匀分配到三相电源线上,偏差大时要进行调整,力求使各项漏电电流大致相等。

4、漏电保护器使用中应加强日常维护,并定期在通电状态下按动试验按钮,检查是否灵敏可靠,以确保其性能良好。

二、漏电保护器的选用

漏电保护器的作用具有一定的局限性,但它的功能优势却是不错的。

为防止接地故障引起电击和火灾事故,除断电将引起更严重后果的设备和线路外,全部电器装置都应按要求置于接地故障保护之下。

末端插座回路不可避免地要接用一些移动式、手握式电气设备,这些最易发生接地故障,(http://www.dgjs123.com 电工技术之家)发生电击的危险也最大,为保证用电安全,不论那种接地系统,末端插座回路上都应装设漏电保护器,并且它应为高灵敏度的普通型漏电保护器,其额定动作电流In不大于30mA,5倍In电流时的动用时间不大于0.04s.它既能防止电击(包括直接接触电击),也能防止电弧性接地故障火灾。

对固定式设备的过流保护若不能满足在5s内切断接地故障的要求也应装设此种漏电保护器。

而当建筑物电源总进线上的过流保护若不能在5s内切断接地故障时,应装设带少许延时的S(选择)型漏电保护器,以保证与下级漏电保护器的选择性,其In宜为100~500mA;且5倍In电流时的动作时间不大于0.15s.此S型漏电保护器用以保护全部电气装置,但主要用于防接地故障引起的火灾,同时也作为插座回路漏电保护器的后备。

本文已影响
网友评论

Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有