剩余电流检测的工作原理与图例
来源:电工天下时间:2019-09-05 13:44:59 作者:老电工手机版>>
有关剩余电流检测的工作原理,通过剩余电流动作保护装置主回路电流的矢量和,剩余电流的检测原理图解析,供大家学习参考。
剩余电流检测的工作原理
剩余电流(residual current )简言之即通过剩余电流动作保护装置主回路电流的矢量和。
一般人们俗称的漏电电流,泄漏电流或过剩电流,在国标《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB13955-2005)中统一称之为"剩余电流"。
剩余电流式电气火灾监控探测器利用电流互感器检测电流的原理来检测剩余电流的大小,以防止电气火灾的发生。

图1 剩余电流检测原理
检测原理如图1 所示,图中IA、IB 、IC为相电流,IN为中性线电流,Id为相线在a点的对地剩余电流,S 为任一封闭面。
根据基尔霍夫定律,流入任一封闭面S的电流有效值相量之和等于零,则有IA+IB +IC -IN-Id =0整理得IA+IB +IC -IN=Id 。
在正常情况下,三相电流的矢量和与N 线中流过的电流大小相等,方向相反,相互抵消。
如果线路绝缘劣化或其它原因导致A 相线在a点产生对地电流,则在图中的S 处电流互感器的线圈中将感应出与剩余电流Id大小成正比的电流,其数值大小反映了配电线路及电气设备中电流的泄露情况。
相关文章一文看懂剩余电流检测的工作原理图

剩余电流式电气火灾监控探测器利用电流互感器检测电流的原理,可以用于检测剩余电流的大小,以防止电气火灾的发生,下面是剩余电流的检测原理图,供大家参考。
时间:2022-04-23 10:59:03
漏电保护器漏电检测原理图解

有关漏电保护器的漏电检测原理,通过本图可以了解漏电发生时,检测漏电电流通过的流向,经由人体流向大地的方向。
时间:2021-09-23 09:16:35
剩余电流断路器的性能指标,剩余电流断路器的选用因素

有关剩余电流断路器的知识,剩余电流断路器的性能指标有哪些,主要有剩余动作电流、分段时间这二个,此外在选用剩余电流断路器时要注意什么,一起来看下。
时间:2021-09-16 06:29:54
一文看懂剩余电流断路器的工作原理

有关剩余电流断路器的知识,剩余电流是指流过剩余电流保护器主回路的电流瞬时值的矢量和(以有效值表示),而剩余电流断路器的工作原理是什么,可以通过本文来深入学习下。
时间:2021-09-14 06:20:05
深入理解剩余电流保护器单片机系统的抗干扰设计

有关剩余电流保护器单片机系统的抗干扰设计,智能型剩余电流保护器的电磁兼容设计方法,剩余电流保护器电磁兼容设计的重点,在于受到其他设备产生的电磁干扰时能保持稳定工作的能力。
时间:2019-09-10 10:21:05
组合式剩余电流保护装置故障原因详解(多图)

有关组合式剩余电流保护装置的常见故障,线路故障引起动作,保护范围内大电机启动时造成跳闸,设备投切或操作过程中引起继电器跳闸的原因,电气线路故障引起继电器跳闸等。
时间:2019-09-10 10:21:03
剩余电流保护装置接线要点与注意事项总结

有关剩余电流保护装置接线要点,剩余电流保护装置接线的注意事项,根据低压系统接地型式确定接线方式,在TT系统及TN-S系统中的接线要求,根据电气设备的供电确定接线方式。
时间:2019-09-05 13:20:11
剩余电流动作保护器的测试原理及检测方法

有关剩余电流动作保护器的测试原理及检测方法,剩余电流动作保护器的测试内容,剩余电流动作保护器的测试中应注意的问题。
时间:2019-09-05 13:20:09
- 上一篇:剩余电流动作保护装置的工作原理与结构
- 下一篇:触电保护器与漏电保护器的工作原理