>首页 > 电工技术 > 漏电保护器>剩余电流动作保护器的分类 正文

剩余电流动作保护器的分类有哪些?

电工天下【漏电保护器】 编辑:dgjs123 发布时间:2015-06-12 06:18:36

剩余电流动作保护器的分类

剩余电流动作保护器的分类方式有很多。比如,根据运行方式分类;根据安装方式分类;根据级数和电流回路分类;根据保护功能分类;根据剩余动作电流可调性分类;根据接线方式分类;在剩余电流含有直流分量时,根据剩余电流的动作特性分类。

参照国家标准,剩余电流动作保护器可以分为以下三种:

1、不带过载、短路保护,仅有漏电保护的剩余电流动作保护器,以前称为漏电开关;

2、带过载保护、短路保护和漏电保护的剩余电流动作保护器,以前称为漏电断路器

3、没有过载、短路保护功能,也不直接分合电路,仅有漏电报警作用的保护器,以前称为漏电继电器。它除作为报警而不切断电源外,也可与一般断路器组合成前两类剩余电流动作断路器。

------ 分隔线 -----------------

剩余电流动作保护器的分类、性能参数及发展趋势

本文分析、介绍国内外剩余电流保护器分类、性能参数以及发展动态基础上,提出了目前我国剩余电流保护器发展方向,特别是为适应城乡农网改造需要,发展剩余电流保护器时应注意问题。
关键词剩余电流动作保护器剩余电流断路器剩余电流继电器延时型性能参数发展趋势

1 概述
低压电网中安装剩余电流动作保护器(以下称为剩余电流保护器)是防止人身触电、电气火灾及电气设备损坏一种有效防护措施。世界各国和国际电工委员会制订相应电气安装规程和用电规程低压电网中大力推广使用剩余电流动作保护器。

我国剩余电流保护器是从70年代中期开始发展,并首先农村低压电网中推广应用,80年代到90年代不断完善和发展已形成一个品种完善、规格齐全,符合IEC国际标准剩余电流保护器产品系列。低压电网安全保护中,尤其是农村低压电网安全保护中发挥了重要作用。

2 剩余电流保护器分类

2.1 动作方式分

2.1.1 电磁式剩余电流保护器
零序电流互感器二次回路输出电压不经任何放大,直接激励剩余电流脱扣器,称为电磁式剩余电流保护器,其动作功能与线路电压无关。

2.1.2 电子式剩余电流保护器
零序电流互感器二次回路和脱扣器之间接入一个电子放大线路,互感器二次回路输出电压电子线路放大后再激励剩余电流脱扣器,称为电子式剩余电流保护器,其动作功能与线路电压有关。电磁式和电子式剩余电流保护器性能比较如表1所示。

2.2 剩余电流保护器功能分

2.2.1 剩余电流断路器
剩余电流断路器是检测剩余电流,将剩余电流值与基准值相比较,当剩余电流值超过基准值时,使主电路触头断开机械开关电器。剩余电流断路器带有过载和短路保护,有剩余电流断路器还可带有过电压保护。

2.2.2 剩余电流继电器
剩余电流继电器是检测剩余电流,将剩余电流值与基准值相比较,当剩余电流值超过基准值时,发出一个机械开闭信号使机械开关电器脱扣或声光报警装置发出报警电器。剩余电流继电器常和交流接触器低压断路器组成剩余电流保护器,作为农村低压电网总保护开关或分支保护开关使用。

2.2.3 移动式剩余电流保护器
移动式剩余电流保护器是由插头、剩余电流保护装置和插座或接线装置组成电器,它包括剩余电流保护插头、移动式剩余电流保护插座、剩余电流保护插头插座转换器等,用来对移动电器设备提供漏电保护。

2.2.4 固定安装剩余电流保护插座
由固定式插座和剩余电流保护装置组成电器,也可对移动电器设备提供漏电保护。
表1 电磁式和电子式剩余电流保护器性能比较

2.3 剩余电流保护器使用场合分

2.3.1 专业人员使用剩余电流保护器
这种剩余电流保护器一般额定电流比较大,作为配电装置中主干线或分支线保护开关用,发生故障影响范围比较大,要求由专业人员来安装、使用和维护。剩余电流继电器和大电流剩余电流断路器属于这种形式剩余电流保护器。

2.3.2 家用和类似用途剩余电流保护器
用于商用、办公楼及城乡居民住宅等建筑物中剩余电流保护器,一般额定电流比较小,作为终端电气线路漏电保护装置,适合于非专业人员使用。主家用剩余电流断路器和移动式剩余电流保护器。

2.4 剩余电流保护器动作时间分

2.4.1 一般型剩余电流保护器
无故意延时剩余电流保护器,主要作为分支线路和终端线路漏电保护装置。

2.4.2 延时型剩余电流保护器
专门设计对某一剩余动作电流值能达到一个预定极限不动作时间剩余电流保护器。延时型剩余电流保护器主要作为主干线或分支线保护装置,可以与终端线路保护装置配合,达到选择性保护要求。

3 国内各种剩余电流保护器性能及发展动向
我国剩余电流保护器生产和应用起步较晚,但80年代和90年代自行研制、开发,引进国外先进技术,取了较大进展,已经形成一定规模生产能力。据不完全统计,1998年全国剩余电流动作保护器年销售量(包括出口)已超过1200万台。其中,剩余电流断路器占57%,剩余电流保护插头占25%,其余为剩余电流保护继电器、剩余电流保护插座等。
我国生产剩余电流保护器绝大部分为电子式,约占剩余电流保护器总产量90%左右。电磁式剩余电流保护器因制造成本高、价格贵,使用量较少,目前仅占10%左右。主要种类有:家用及类似用途剩余电流断路器、剩余电流断路器(主要由低压塑壳断路器派生而成)、移动式剩余电流保护器和剩余电流继电器等。

3.1 家用及类似用途剩余电流断路器
家用及类似用途剩余电流断路器可分为带过电流保护和不带过电流保护两种,适合于非专业人员使用。主要使用商店、办公楼、饭店及城乡居民住宅等建筑物中,对低压线路和用电设备进行保护。

3.1.1 带过电流保护剩余电流动作断路器
国内主要生产型号有:C45Vigi、DPNVigi、DS250S、GS250S、FAZ-L、DZL118、DZ126L、DZ12L、DZ47L、KL、E4EB/M、E4CBEL、E4EL及BCL32系列等。主要技术指标:额定电压220V和380V,额定电流绝大部分为63A及以下,有些系列可达到125A,额定剩余动作电流多数为30mA及以下,分断时间不大于0.1s。带过载和短路保护,短路分断能力为3kA/4kA/6kA/10kA。有产品还带有过电压保护,动作值一般为380V±10%。极数有1P+N、2P、3P和4P等。其中C45Vigi、DS250S、DZ47L、FAZ-L、E4EB/M、E4CBEL、E4EL和KL等系列剩余电流断路器是近几年发展起来,由小型断路器和剩余电流保护附件拼装而成剩余电流动作断路器。分断能力高,外形美观。宽度尺寸模数化,模数为18mm。剩余电流保护附件和小型断路器拼装可以工厂完成,也可以现场拼装,可以需要灵活与小型断路器组合安装配电箱中,特别适合于终端电器配电箱及城乡居民住宅配电箱中使用。这几年发展迅速,其产量已占家用剩余电流断路器产量20%以上。

3.1.2 不带过电流保护剩余电流动作断路器

国内生产主要型号有DZL43(FIN)、NFIN、AB62、AB63、DZL18、DZL29、DZL31、DZL33、DZL38、LK28、DLB和DBL等系列及类似剩余电流断路器。

主要技术指标:额定电压220V和380V,额定电流63A及以下,额定接通分断能力500A,额定剩余动作电流30mA,分断时间不大于0.1s。部分产品可带过载保护或过电压保护。其中绝大部分额定电压为220V、额定电流40A及以下单相电路中使用二极剩余电流断路器。

这其中有一部分是80年代初期或中期开发额定电流为10A专门用于民用住宅产品,例如,DLB和DBL等系列,居民用电量增加,市场逐步萎缩。有些电子式家用剩余电流断路器,制造厂为降低成本,采用分立式电子元件,把有关抗干扰线路和保护线路省掉,采用低价元件和材料组装,成本降到10元左右或以下,使产品可靠性、寿命及抗干扰性能极差,这种产品很难安全认证。但因这种产品有时候通以剩余动作电流还能动作,容易对用户产生误导,城乡电网改造中应引起重视。我国用电规范完善和用电水平提高,这类产品必将淘汰。

这几年住宅建设发展,一些方住宅建筑设计规范中强制规定住宅建筑必须安装剩余电流保护器外,还要求支路开关相线和中线都应断开。为适应规范变化,施耐德公司DPN双极断路器基础上,中国市场首先推出了具有过载、短路和过压保护DPNVigi二极剩余电流断路器,具有可开闭中性线,额定电流20A,分断能力4.5kA,宽度尺寸36mm,可用于4kW住宅低压线路中,适合我国目前大部分城乡居民住宅配电容量,具有很大发展潜力。经济发展,居民用电量不断提高,经济发达区每户居民用电量已提高到10kW以上,额定电流50~63A以上剩余电流断路器需要量也上升。

3.2 剩余电流断路器

由低压塑壳断路器派生剩余电流断路器,适合于专业人员使用。国内生产主要型号有DZ15L、DZL25、DZ20L和SL系列及类似产品。基本上都是电子式剩余电流断路器。这类产品额定电流较大,漏电保护外,还具有过载和短路保护,可作为工厂车间、农村等配电装置主干线、分支线漏电和过载短路保护装置。

产品技术指标:额定电压为380V,额定电流最大为630A,极数为三极或四极,短路分断能力最大为30kA。额定剩余动作电流有30、100mA和300mA,分断时间有一般型和延时型二种。一般型分断时间不大于0.2s,延时型延时时间有0.2、0.4、0.5s和1s,可进行分级保护,达到选择性保护要求。

SL系列剩余电流断路器是国内新开发孪生式剩余电流断路器,其外形尺寸和安装尺寸与同样电流等级塑壳断路器完全一样,极数为3P或4P,额定电压为220V、380V两用型,额定电流从100~800A,额定短路分断能力最高为50kA。其技术经济指标较高,工农业配电装置中具有广阔应用前景。

3.3 剩余电流继电器

3.3.1 一般型剩余电流继电器
国内生产主要型号有JD1、JD3、DBL等。
产品技术指标:其中JD1是电磁式剩余电流继电器,额定电压380V,额定电流200A,额定剩余动作电流为30、100mA和300mA,分断时间不小于0.2s。JD3为电子式剩余电流继电器,额定电压380V,额定电流100~800A,额定剩余动作电流从30mA~1A分级可调,分断时间分一般型和延时型两种。一般型分断时间不大于0.2s,延时型延时时间有0.2、0.4、0.8s和1s等几种。

3.3.2 脉冲型剩余电流继电器
国内生产主要型号有JD24、JD27、JD42、LJM、JLM、JMC、LMJ、MDJ、MDBL、HSCTJ、TBJ1等,均为电子式剩余电流继电器。

产品技术指标:额定电压220V/380V,额定电流250A以下,额定缓变剩余动作电流为200mA/300mA,额定突变剩余动作电流40mA/50mA/75mA,分断时间不大于0.2s,具有重合闸功能。剩余电流继电器对间隔5s内再次突然施加额定缓变剩余动作电流,具有重合闸闭锁功能。

3.3.3 鉴相鉴幅型剩余电流继电器
国内生产主要型号有JD6、JD9、JD19、JD26、JD31、JD41、CDJD2、HWDJ、GLJ、HSCTJ、LBM、LTS、QJC、QLK、LSXF、ZTBJ1等型。

产品技术指标:额定电压220V/380V,额定电流150A/250A,额定缓变剩余动作电流为200mA/300mA,额定突变剩余动作电流40mA/50mA/75mA,分断时间不大于0.2s,具有重合闸功能。剩余电流继电器对间隔5s内再次突然施加额定缓变剩余动作电流,具有重合闸闭锁功能。突变剩余动作电流值与突变剩余动作电流和缓变剩余动作电流之间相位无关。有鉴相鉴幅型还带有节能功能。

3.3.4 智能剩余电流保护继电器
具有自动判别电网泄漏电流功能,当电网泄漏电流增大时,继电器能把动作电流自动调到上档动作值。当电网泄漏电流减小时,又自动回复到下档动作值。
我国目前剩余电流继电器主农村低压电网中使用,剩余电流继电器与交流接触器组合成剩余电流保护器作为主干线或分支线路漏电保护装置。尤其是脉冲型、鉴相鉴幅型剩余电流继电器专门适应我国农村低压电网泄漏电流比较大,把缓慢变化动作电流值设定200~300mA之间,避开电网正常泄漏电流误动作;把突然变化动作电流值设定40mA左右,这一定程度上提高了农村低压电网剩余电流保护器投运率。目前农村电网中有一定市场,但相应带来误动作增多,影响了供电连续性,降低了供电质量,城市电网中至今未见使用。
工业生产中剩余电流继电器使用主石油化工、钢铁企业等需要连续供电场所,作为漏电报警或绝缘监视用。

3.4 移动式剩余电流保护器
国内生产主要型号有CL1-10、BLC、LBX、LBC、CL1-10、QLK、ATL、WLT-1及THD10型剩余电流保护器。

此类产品技术指标:额定电压220V,额定电流10A/16A,额定剩余动作电流10mA/15mA,额定接通分断能力250~300A,分断时间不大于0.1s,均单相电路中使用。

近两年来,家用电器配套需要量增加,剩余电流保护器发展很快。新开发剩余电流保护器外壳采用高强度工程塑料,外形轻巧美观,体积小,例如LBX型剩余电流保护器,外形尺寸为42mm×70mm×33mm(不包括插销部分),体积老产品1/2。有剩余电流保护器还可带有过热保护传感器,对电热器具进行过热保护,防止其因过热或空烧发生损坏。1998年剩余电流保护器全国销售量已接近300万件。产品主要用于与电热水器、空调器、电吹风等家用电器及手持电动工具配套,其中有相当部分是与家用电器配套后出口到国外去。

4 国外剩余电流保护器发展动向

4.1 家用及类似用途剩余电流断路器

欧洲剩余电流保护器发展以家用剩余电流断路器为主,基本上都是电磁式剩余电流断路器。

欧洲不带过电流保护剩余电流断路器近几年发展趋势是把二极和四极分成两个壳体,使二极剩余电流断路器体积大为减小:二极宽度为2个模数(36mm),四极宽度为4个模数(72mm)。代表性产品有SIEMENS公司5SM1、5SZ3系列;ABB公司F360、F370系列,F&G公司NFIN系列等,其最大额定电流为63A,采用标准导轨式安装方式,接线端子提供接线柱式接线和压板式接线两种方式,适用于安装配电箱中,可直接用标准母线排他电器连接。

带过电流保护剩余电流断路器近几年发展趋势,由小型断路器(MCB)和剩余电流动作保护附件组装成剩余电流动作断路器,组装方便灵活,尺寸模数化,标准导轨安装方式,便于配电箱内安装使用。代表性产品有SIEMENS公司5SU系列,ABB公司DS250S,F&G公司FL7系列,施耐德公司Vigi C60,Vigi NC100系列等。

动作时间除原有一般型和S型(选择性型)外,还增加了10ms短延时特性。具有良好抗误动作能力,可防止闭合泄漏电流较大负载(例如电容性负载)时引起剩余电流断路器误动作。SIEMENS公司把这种特性标志为K型,F&G公司标志为G型。

此外为适应产生平滑直流电流工业电气设备日益增多,如频率变换器、X射线发生器或UPS系统等场合需要,西门子公司90年代中期推出对交流故障电流、脉动直流故障电流和平滑直流电流都能可靠动作全电流敏感型剩余电流动作断路器。其额定工作电压415V,额定电流63A,额定剩余动作电流为30、300mA,宽度为8个模数(144mm),这项技术已处于世界领先水平。

本文已影响

Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有