组合式剩余电流保护装置常见故障分析

来源:电工天下时间:2019-09-05 06:30:32 作者:老电工手机版>>

有关组合式剩余电流保护装置常见故障,线路故障引起动作,设备投切或操作过程中引起继电器跳闸的原因,用电高峰时会经常跳闸,组合式剩余电流保护装置拒动的原因等。

组合式剩余电流保护装置的常见故障

一、线路故障引起动作

组合式剩余电流保护装置常见故障

不带支线负荷时,剩余电流保护装置投运正常,合上各支线后,保护装置跳闸,自动重合一次后,又立即分断,永久性断开,则为支线线路故障。

电力线路剩余电流超过额定动作值,如保护装置额定动作电流值为300 mA,当线路剩余电流大于150 mA时,就有可能使剩余电流保护装置频繁动作。此时用钳形电流表测量各支路的剩余电流,将剩余电流大的支路排除或采取措施。

线路负荷不平衡,特别是线路支线较长,用电设备多,相应剩余电流增大,当在用电高峰时,造成保护装置动作跳闸。

裸导线架空线路(无绝缘保护)与其它线路(如广播线、电话线)交叉时,发生间断性接触,特别是刮风下雨天气容易产生对地短路,造成断电器跳闸。

室外的裸架空线路与其它物体相碰(如树枝)等造成单相接地故障

线路接头绝缘破损,漏电流增大。

线路断线接地。

二、保护范围内,大电机启动时,造成跳闸:

1、剩余电流保护装置互感器安装位置不对;

2、剩余电流互感器有故障;

3、剩余电流动作值接近继电器临界动作电流值;

4、大电机外壳漏电。

三、当保护范围外线路投动时,引起继电器动作:

1、若剩余电流动作保护装置是新安装时,应考虑剩余电流保护装置之间PE线与N线有混线现象;

2、外电流线路距离剩余电流保护装置太近,电磁干扰引起。

四、设备投切或操作过程中引起继电器跳闸的原因:

1、电气设备存在漏电故障;

2、电气设备N线和PE线混用。

五、电气线路故障引起继电器跳闸

1、剩余电流未超过动作电流值,但变化较频繁,变化幅度较大,一般为线路上有漏电点或树枝碰到的导线。

2、电气线路中有剩余电流大的设备投入运行,当该设备投入时,就会引起跳闸,应特别注意的是可能有一相一地的照明等。

3、两台配电变压器负荷较小,而末端引至同一地点,易发生两台配电变压器间混接。当负载投入时,即发生跳闸现象,见图1。

4、穿过剩余电流保护装置的中性(N)线对地绝缘不合格,或与有线电视或广播线交叉,也会产生剩余电流变化幅度大的现象,而引起继电器频繁动作。

同一配电箱的两台或三台继电器间互相干扰,即其中一台合上后,另一台跳闸或引起另两台均跳闸:

1、首先查找该配电箱各支路有无混接现象,特别应注意的是中性线(N),三相剩余电流保护装置后的动力线路不能混接单相照明设备。

2、剩余电流互感器位置不对应(即将A路的剩余电流互感器接在了B路上,B路的剩余电流互感器接在了A路上)(见图2),当A路应该跳闸时,A路不跳而引起B路跳闸。

3、变压器的接地线断开或接地不良,电阻值较大,也可引起各分路间互相干扰,可合上另一台剩余电流保护装置,观察表头指示值有无变化的办法来判别,如合上另一路后,这一路的剩余电流指示有变化,必然有混接或接地不良现象。

使用单相电机或功率很小的用电设备时,引起剩余电流继电器的动作。( 电工天下)

单相小电机起动电流比正常运行时电流大几倍或十几倍,当该设备直接起动时,引起继电器动作,有可能存在着重复接地现象。

当电机起动时,继电器的指示用表的指针会有明显的变化,当重复接地点与接地点距离、用电设备与中性点接地的距离均是引起动作的各种因素。重复接地在剩余电流动作保护装置投运时极易被忽视。某些地区存在剩余电流动作保护装置合不上,将相线,N线对换后,投运正常。此时会引起以上的情况(因为相线对地剩余电流较严重,调整后,出现上述接地现象,剩余电流变小),所以必须将重复接地点排除,否则会产生误动的情况。

六、用电高峰时会经常跳闸:

1、有较大剩余电流的设备定期投入使用,由于这些设备有剩余电流故障,使用后,总剩余电流量增大,就会使继电器跳闸。

2、标准中要求安装末端剩余电流保护装置,而用户端的改造不彻底,如用户家中将单相剩余电流动作保护装置上下侧短接,当有故障时,强行送电造成上一级保护动作跳闸。

七、组合式剩余电流保护装置拒动原因分析

组合式剩余电流保护装置常见故障2

1、剩余电流互感器损坏,信号放大电路没有信号输入。

2、剩余电流继电器中的输出接点烧坏,无法断开合闸电源。

3、由剩余电流继电器控制的线圈,存在接地现象,虽接受了跳闸指令,但线圈无法释放。

4、由剩余电流继电器控制的分励脱扣线圈开路,无法执行剩余电流继电器的跳闸电源。

5、电源主开关(塑壳式、框架式空气断路器交流接触器)主触头熔化,无法切断电源。

6、接线错误引起的拒动。

7、配电变压器的工作接地装置与低压侧中性点连接处锈蚀,接触电阻增大,或接点松动,影响到剩余电流保护装置的灵敏度。

相关文章
  • 一文看懂剩余电流检测的工作原理图

    一文看懂剩余电流检测的工作原理图

    剩余电流式电气火灾监控探测器利用电流互感器检测电流的原理,可以用于检测剩余电流的大小,以防止电气火灾的发生,下面是剩余电流的检测原理图,供大家参考。

    时间:2022-04-23 10:59:03

  • 剩余电流断路器的性能指标,剩余电流断路器的选用因素

    剩余电流断路器的性能指标,剩余电流断路器的选用因素

    有关剩余电流断路器的知识,剩余电流断路器的性能指标有哪些,主要有剩余动作电流、分段时间这二个,此外在选用剩余电流断路器时要注意什么,一起来看下。

    时间:2021-09-16 06:29:54

  • 一文看懂剩余电流断路器的工作原理

    一文看懂剩余电流断路器的工作原理

    有关剩余电流断路器的知识,剩余电流是指流过剩余电流保护器主回路的电流瞬时值的矢量和(以有效值表示),而剩余电流断路器的工作原理是什么,可以通过本文来深入学习下。

    时间:2021-09-14 06:20:05

  • 深入理解剩余电流保护器单片机系统的抗干扰设计

    剩余电流保护器单片机系统的抗干扰设计

    有关剩余电流保护器单片机系统的抗干扰设计,智能型剩余电流保护器的电磁兼容设计方法,剩余电流保护器电磁兼容设计的重点,在于受到其他设备产生的电磁干扰时能保持稳定工作的能力。

    时间:2019-09-10 10:21:05

  • 组合式剩余电流保护装置故障原因详解(多图)

    组合式剩余电流保护装置的常见故障

    有关组合式剩余电流保护装置的常见故障,线路故障引起动作,保护范围内大电机启动时造成跳闸,设备投切或操作过程中引起继电器跳闸的原因,电气线路故障引起继电器跳闸等。

    时间:2019-09-10 10:21:03

  • 剩余电流检测的工作原理与图例

    剩余电流检测的工作原理

    有关剩余电流检测的工作原理,通过剩余电流动作保护装置主回路电流的矢量和,剩余电流的检测原理图解析,供大家学习参考。

    时间:2019-09-05 13:44:59

  • 剩余电流保护装置接线要点与注意事项总结

    剩余电流保护装置接线要点

    有关剩余电流保护装置接线要点,剩余电流保护装置接线的注意事项,根据低压系统接地型式确定接线方式,在TT系统及TN-S系统中的接线要求,根据电气设备的供电确定接线方式。

    时间:2019-09-05 13:20:11

  • 剩余电流动作保护器的测试原理及检测方法

    剩余电流动作保护器的检测方法

    有关剩余电流动作保护器的测试原理及检测方法,剩余电流动作保护器的测试内容,剩余电流动作保护器的测试中应注意的问题。

    时间:2019-09-05 13:20:09

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有