漏电保护器故障怎么检查,漏电保护器故障检查步骤
来源:电工天下时间:2019-07-08 11:11:58 作者:老电工手机版>>
遇到漏电保护器故障怎么办,漏电保护器故障怎么检查,漏电保护器故障检查步骤是怎样的,这里提供了二个漏电保护器故障问题的检查方法,供大家参考。
漏电保护器的故障检查步骤
一、在线路比较长,不易查且不能保证漏保是否完好,先判断漏电保护器的好坏:
1)按动试验按钮,看看能不能准确、迅速、可靠的动作,如果能说明漏保是好的,如果不能说明漏保是坏的应及时更换。
2)如果保护器所接的回路较多,可以只开已知正常运行的回路,看看漏保是否动作,如果不动作初步说明漏保是好的,反之有可能漏保已经损坏。
3)如果还不能准确的判断,可以采用接假负载的办法,将漏电保护器的所有负荷断开接上没有故障的假负载,如果漏保动作则可以判定此漏保已经损坏,应更换漏保。
二、更换漏保后仍然跳闸的检查步骤:
1)先检查电路的主线,将所有的分支全部甩去,用兆欧表进行摇测绝缘。在确认只是漏电故障而且不是太严重直接送电不会造成不良影响的前提下可以直接送电实验。
2)确定主电路没有问题后在检查各个分支线路检查方法同上。
3)找出故障分支后,对该支线的负载进行逐个排除。
4)最后找出故障点修复送电试运行。
注意:当发生漏电故障时,在没有确认故障原因和排除故障的情况下,不允许频繁的送电。否则可能会发生意想不到的严重后果。
以上这种排除法虽然比较繁琐,但是步骤比较清晰,在不能很快准确找出故障点的情况下,使用此种方法往往是最有效的。
相关文章
漏电保护器型号规格选择与安装要求
漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。
时间:2022-09-15 08:02:33
照明线路不用漏保是什么原因
在照明线路中为什么不用漏保,照明漏电造成的触电概率小,很多时候没有按照规定安装漏电保护。照明开关只有火线、零线,没接地线线,没法接漏保,接漏保需要地线;一般总匝都有漏电保护,在照明线路上无需再安装漏电保护器。
时间:2022-07-24 10:21:28
1p和1p+n漏电保护器的接线方法
有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:36:36
电热水龙头上漏电保护器的接线方法
在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。
时间:2022-07-09 06:34:58
两相漏电保护器的正确接线方法
有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:33:40
漏电保护器插座的正确接线方法
漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。
时间:2022-07-09 06:30:53
漏电保护器上火线与零线怎么接线
漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。
时间:2022-07-09 06:29:15
漏电开关安全运行的十条保障措施
漏电开关安全运行措施,参考如下:1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度。2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,在雷雨季节应增加试验次数。
时间:2022-07-09 06:25:54