交流接触器日常巡视检查项目有哪些?
来源:电工天下时间:2021-11-17 06:26:22 作者:老电工手机版>>
交流接触器在使用时应加强日常巡视检查,应重点检查以下内容:
1、通过接触器的负荷电流是否在额定电流值以内(额定值在交流接触器铭牌上。实际测量时,观察电流表所显示的数值或用钳形电流表进行测量)。
2、接触器的分、合动作信号指示与电路所处状态是否相符合(会不会有不黏住的情况之类)。

3、接触器的灭弧室内有无因接触不良而产生的放电声。
4、接触器的合闸吸引线圈有无过热现象,电磁铁上的短路环是否脱出或损伤。
5、接触器与母线或出线的连接点有无过热现象的发生。
6、接触器的辅助触头有无烧蚀的现象。
7、接触器的灭弧罩是否松动或裂损。
8、接触器的吸引线圈铁芯吸合是否良好,有无过大的噪声,断开后是否可以返回正常位置。
9、接触器的绝缘杆是否损伤或断裂。
10、接触器周围的环境有无变化,有无不利于它正常运行的情况(如有无导电粉尘、过大的震动和通风是否良好)。
交流接触器主触头烧毁的曲折检查过程

为大家分享一次交流接触器主触头烧毁的检查过程,风机和水泵回路的接触器接连发现主触头粘连和烧毁,如何快速排除故障并做出处理,一起来了解下。
交流接触器安装调试与日常检查事项

有关交流接触器的安装调试方法,以及交流接触器在使用时要检查的项目,确保交流接触器稳定可靠地运行,不了解的朋友参考下。
相关文章一例交流接触器低电压的启动线路图

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
交流接触器的床头开关的接线方法

有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线

浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因

问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52