220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因
来源:电工天下时间:2022-05-12 15:59:16 作者:老电工手机版>>
问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?
解答:
220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误,接入线线电压使原线圈电压提高了1.73倍,电流提高1.73倍。
当然电流虽然提高了,接触线圈还是会工作,这是一种不正常的工作。运行很短的时间内,通过线圈的电流过大,导致线圈发热烧坏。
在安装交流接触器时,必须认真看清楚线圈上的工作电压,必须按照所需电压接入不同线圈,否则就会造成损失。
参考图:交流接触器的接线图
如果是220伏的交流接触器线圈接在380伏的电压上,线圈电流肯定增大,在短时间内可以工作,因为所有电器都有短时间过载能力,时间长了线圈就会烧坏。
如果是380伏的接触器线圈接在220伏的电压上,虽然线圈不会烧掉,但线圈产生的磁力不足,触点的接触力不够,甚至触点发生抖动,接触器的触点很快就会烧掉。
如果按常规去理解,应该是接在了两相电源上,我囯民用低压供电系统是三相五线制,三相一零一地,三相之间的电压为线电压数值为交流380伏,相零之间的电压为相电压,数值为交流220伏。相互之间不允许接负载,地线只能接用电器金属外壳。
题主说接两根火线,可以理解为接了两根不同的相线,电压是交流380伏,之所以认为可以工作,只是一种暂时的表象罢了,不久就会因电压超出额定值太多而烧坏接触器线圈。
有些网友会说用什么隔离变压器,两根不同电压的相线(相互间电压等于220伏啦),也不能说你有错,只是想像力太强,已经超越了常规。
相关文章
一例交流接触器低电压的启动线路图
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
交流接触器的床头开关的接线方法
有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线
浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图
有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
110伏交流接触器线圈并一个电子元件什么原因
110伏交流接触器线圈并一个电子元件什么原因,在线圈回路中并联的电子元件,就是为了减小线圈工作电流,减少线圈烧毁故障的。从物理电学常识可知:串联电阻可以分压,并联电阻可以分流。
时间:2022-04-20 20:22:36