星三角启动接触器选型技巧分享
来源:电工天下时间:2019-12-27 05:27:27 作者:老电工手机版>>
有关星三角启动接触器选型的问题,星三角启动交流接触器如何选型,如何考虑启动电流、额定电流以及相电流等问题,一起来了解下。
星三角启动接触器选型

星三角启动交流接触器如何选型?
星三角降压启动时,启动电流远比满压时启动电流小,理论上讲是降压启时的三分之一,大约是额定电流的2倍左右。
因此,电路中三个接触器额定电流规格可以小于满压启动时的数值。
根据电路图,主接触器和封角接触器所承担的都是相电流,所以使用的都是同规格的接触器,一般按相电流的1.2倍选择。比如:37KW 额定电流约70A。
星角启动运行的两块接触器可以选择65A,转换接触器可以稍小些,40A足够,如果直接启动,接触器的额定电流应略大于电机额定电流,100A就可以 ,这些是接触器的选择,保护装置,如:热继电器或者电机启动保护器,则一定要选择量程合适的。
一般接触器分两种情况,作为三角形连接的接触器电流大概选为37*2≈74A,然后去查一下产品型号的说明书,选的型号把74A包括在里面即可。
作为星型连接的接触器其电流应该为74/根号三≈43A,同前,将43A包含在选型的范围内即可。热继电器额定电流和电机额定电流一致即可,空气开关选100A的即可。