交流接触器的工作原理_交流接触器选用标准

来源:电工天下时间:2020-05-11 09:54:50 作者:老电工手机版>>

有关交流接触器的工作原理交流接触器是根据电磁原理工作的,交流接触器选用的四个方面:接触器类型选择、额定电压选择、额定电流选择与吸引线圈额定电压的选择。

一、交流接触器的工作原理

交流接触器是根据电磁原理工作的,工作原理图中当电磁线圈5通电后产生磁场,使静铁心6产生电磁吸力吸引动铁心4向下运动,使常开主触头1(一般三对)闭合,同时常闭辅助触头2(一般两对)断开,常开辅助触头3(一般两对)闭合。

当线圈断电时,电磁力消失,动触头在弹簧8作用下向上复位,各触头复原(即三对主触头断开、两对常闭辅助触头闭合、两对常开辅助触头断开)。

交流接触器

交流接触器工作原理

1-主触头 2-常闭辅助触头  3-常开辅助头  4-动铁心

5-电磁线圈   6-静铁心  7-灭弧罩  8-弹簧

接触器在机床电器原理图中常按各部件作用分别画到各条控制支路中,接触器各部件图形符号见图,文字标注型式为:

KM  *

①②

①接触器文字符号

②接触器的区分数字

交流接触器2

接触器各部件图形文字符号

a)接触器线圈  b)主触头  c)常闭辅助触头  d)常开辅助触头

二、交流接触器的选用四个方面

1、接触器类型选择

据电路中负载电流的种类选择接触器类型,交流负载选用交流接触器,直流负载选用直流接触器。(电工技术之家 www.dgjs123.com)直流负载容量较小时,可用交流接触器替代直流接触器,但应选用触头额定电流较大的交流接触器。

2、额定电压选择

接触器的额定电压应不低于负载电路的电压。

3、额定电流选择

接触器额定电流应不低于被控制电路的额定电流。对于电动机负载:

交流接触器3

式中,IN—接触器额定电流(A),IC—接触器主触头电流(A),PN—电动机额定功率(W),UN—电动机额定电压(V),K—系数,一般取1~1.4。

4、吸引线圈额定电压

吸引线圈额定电压等于所接控制电路电压,电气控制线路比较简单且所用接触器较少时,可直接选用380V或220V;电气控制线路较为复杂时,为了保证安全,一般选用较低的110V。

相关文章
  • 一例交流接触器低电压的启动线路图

    一例交流接触器低电压的启动线路图

    当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。

    时间:2022-07-03 14:19:00

  • 没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。

    时间:2022-07-03 14:15:42

  • 交流接触器的床头开关的接线方法

    交流接触器的床头开关的接线方法

    有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。

    时间:2022-06-14 06:05:58

  • 交流接触器和球阀怎么接线

    交流接触器和球阀怎么接线

    浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。

    时间:2022-06-08 06:14:47

  • 一例交流接触器的低电压启动线路

    一例交流接触器的低电压启动线路

    当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。

    时间:2022-06-03 14:13:19

  • 缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。

    时间:2022-06-03 14:08:23

  • 220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因

    220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因

    问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。

    时间:2022-05-12 15:59:16

  • 交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

    交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

    有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。

    时间:2022-04-22 16:39:52

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有