中性点有效接地系统的接地方式分类
来源:电工天下时间:2015-11-07 21:14:06 作者:老电工手机版>>
中性点有效接地系统的接地方式分类
一、中性点有效接地系统
system with effectively earthed neutral 中性点直接接地或经一低值阻抗接地的系统。通常其零序电抗与正序电抗的比值小于或等于3,│X0/X1│≤3,
零序电阻与正序电抗的比值小于或等于1,R0/X1≤1.
本系统也可称为大接地电流系统。
电力系统中性点接地是指电力系统中各设备的中性点接地方式(所谓中性点,是指Y型连接的三相电,中间三相相连的一端),一般而言,由于电力系统中变压器的接地方式决定了系统的接地方式,所以一般也将电力系统中变压器中性点的接地方式理解为对应的电力系统的中性点接地。
电力系统的中性点接地方式有多种方式,但基本上可以划分为两大类:凡是当系统发生单相接地时电弧不能自行熄灭,需要断路器来遮断单相接地故障者,归为大电流接地方式;凡是单相接地故障时电弧能够自行熄灭者,属于小电流接地系统。
在大电流接地系统中,又分为中心点有效接地方式;中性点全接地方式;此外还有中性点经低电抗接地方式、中性点经中电阻接地方式、中性点经低电阻接地方式;
在小电流接地系统中,又分为中性点谐振(即经消弧线圈)接地方式;中性点不接地方式;中性点经高电阻接地方式等。
二、中性点有效接地
中性点直接接地对电力设备(如变压器等)而言,含义是清晰的,它指该设备的中性点是经过零阻抗接地。 但是对系统和电网而言,系统中含有部分变压器中性点不接地运行,或者是经低阻抗接地。所以严格的讲,在电力系统中用中性点有效接地能够很好的表达系统状况。
中性点有效接地一般指中性点直接接地或经低值阻抗接地。
三、电力系统中性点有效接地方式
中性点有效接地一般指中性点直接接地或经低值阻抗接地。
此时,从电力系统任何一点向系统看进去的零序电抗X0与正序电抗X1之比|X0/X1|≤3,零序电阻R0与正序电抗X1之比|R0/X1|≤1。
四、电力系统中性点接地方式分类
电力系统中中性点接地方式可分为有效接地和非有效接地两大类。
1、有效接地方式又包括直接接地(中性点与大地直接连接)、经小电阻接地(经阻值较小的电阻与大地连接)、经电抗接地(经感抗值较小的电感与大地连接)3种具体方法。由于单相接地时故障电流较大,习惯上称为大电流接地方式。
2、非有效接地包括中性点不接地(中性点对地悬空或无中性点)、谐振接地(经消弧线圈,即感抗值较大的电感线圈与大地连接)、高阻接地 (经阻值较大的电阻与大地连接)3种具体方法。由于单相接地时流过故障点的电流很小,又称为小电流接地方式。
接地是指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。
相关文章三相三线与三相四线接地系统中保护接地

有关三相三线与三相四线接地系统中保护接地的作用,为减少操作人员误触及漏电,需对三相三线中性点、三相四线制中性点作保护接地,具体方法见文中介绍。
时间:2021-02-26 09:03:31
变压器中性点接地电阻柜原理与接线图示例

有关变压器中性点接地电阻柜的原理与接线图,包括变压器三相绕组、电阻器与电流互感器等,一起来了解下。
时间:2020-02-07 10:04:41
变压器中性点接地电阻柜尺寸图示例

分享一张变压器中性点接地电阻柜尺寸图,变压器中性点接地电阻柜外形尺寸(1200长×1200宽×1900高)。
时间:2019-11-14 06:14:15
中性点电阻接地系统是什么_中性点接地电阻介绍

中性点电阻接地系统就什么_中性点接地电阻介绍中性点电阻接地系统电网中得到应用,中性点电阻接地系统在国外一些地区的中压电网也有着较长的时间,它是一种成熟的技术。当电
时间:2017-05-10 21:28:42
低压配电系统接地系统设计方法图解

低压配电系统接地系统设计方法图解,针对不同供配电需求,找出适当的供电方式安全、可靠的进行供电,对供电质量要求不同,各类设备功能不同,接地系统要求也相应不同。
时间:2017-01-04 22:30:05
接地线与零线区别_变压器中性点接地方式

有关接地线与零线区别,变压器中性点接地方式,分析了零线和地线的形成,地线在漏电保护系统中的作用,帮助大家了解零线和地线在供电系统中的作用,变压器中性点接地方式,地线在漏电保护系统中的作用。
时间:2016-09-27 08:19:34
监控立杆防雷接地系统设计的基本要求

监控立杆防雷接地系统设计的基本要求,包括防直击雷,安防系统前端摄像机都必须和大地绝缘,安防系统前端都不应直接接大地,系统摄像机必须和钢结构建筑物,金属吊顶天花板等保持绝缘。
时间:2015-12-31 09:15:51
电力系统中性点不接地系统的特点

电力系统中性点不接地系统的特点,中性线(零线)接地与不接地的区别,中性点不接地系统的接线图,当电容电流超过一定值时,要求中性点经消弧线圈接地,以减小故障电流。
时间:2015-11-07 21:08:10
- 上一篇:中性线隔离的定义_中性点的运行方式
- 下一篇:中性点不接地系统的分类及特点