低压配电柜保护接零的具体要求
来源:电工天下时间:2021-02-25 09:22:42 作者:老电工手机版>>
有关低压配电柜保护接零的具体要求,配电柜等电气设备哪些部件需要保护接零,哪些不需要,TN系统的有关电气设备是否做保护接零的条件是什么。
配电柜等电气设备保护接零要求
一、电气设备保护接零的一般规定
1、施工现场与外电线路共同用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与外电线路一致;
2、在专用变压器三相五线制供电TN-S接地系统中,电气设备的金属外壳须与PE线相连;如果进行为三相四线制,N线必须通过总RCDE线必须由电源进线零线重复接地处或总RCD电源侧零线处,引出形成局部TN-S系统;通过总RCD的N线和PE线之间不得做电气连接;重复接地线要与PE线连接,不得与N线相连接;PE线的规格:S≤16 (5mm2),16mm235 mm2(S/2)
3、相线、N线、PE线颜色标记:相线L1(A)/L2(B)/L3(C)相序为N线为淡蓝色,PE线为g/y双色线。
二、不做保护接零的部分
1、TN系统的下列电气设备不带电部分做保护接零:
1)、电机、变压器、电气、照明器具、手持电动工具的金属外壳;
2)、电气设备传动装置的金属部件;
3)、配电柜与控制柜的金属框架;
4)、配电装置的金属箱体、框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门;
5)、电力线路的保护管、钢索、起重机底座和轨道、滑升模板的金属操作平台等;
6)、电力线路杆塔上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架;
7)、潮湿或条件特别恶劣施工现场的电气设备必须采用保护接零;
2、TN系统的下列电气设备不带电部分可以不做保护接零:
1)在木质、沥青等不良导电地坪干燥房间内、380v及以下电压的电气装置金属外壳;
2)安装在低压配电柜、控制柜金属框架和配电箱的金属箱体上且与其可靠电气连接的电气测量仪表、CT及电器金属外壳。
相关文章
保护接地与保护接零的保护原理是否相同
有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
低压防雷器的三种分类方式
有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
时间:2021-09-29 09:38:50
保护接地与保护接零的多种措施
有关保护接地与保护接零的保护措施,保护接地用于三相电源中性点不接地系统,在三相四线供电系统中采用重复接地,保护接地有一种后备保护,就是加漏电开关。
时间:2021-08-30 09:17:41
电气设备保护接地与保护接零措施
电气设备的保护接地与保护接零措施,将电气设备的金属外壳或机架与大地可靠连接,在低压三相四线制供电系统中,将中性点接地,并介绍了中性点接地系统中错用保护接地的解决方法。
时间:2021-08-30 09:17:33
保护接地与保护接零的概念及原理
保护接地与保护接零的概念与原理,电气设备必须与大地进行可靠的电气连接,即接地保护,保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接。
时间:2021-03-28 08:37:47
保护接零的检测方法,相-零线回路检测方法
有关保护接零的检测方法,相-零线回路的检测方法,相-零线回路检测是TN系统的主要检测项目,主要包括保护零线完好性、连续性检查和相-零线回路阻抗测量。
时间:2021-03-28 08:37:45
保护接零的原理是什么
有关保护接零的工作原理,将用电设备的金属外壳与零线作良好的电气连接,称为保护接零,在故障相中会产生很大的单相短路电流,使电源处的熔断器熔断,或低压断路器跳闸,切断电源。
时间:2021-03-28 08:37:43
保护接零怎么安装,保护接零安装要求
保护接零的安装方法,保护接零的九点安装要求,零线一般与相线取相等截面,零线上不准装设断路器、刀开关或熔断器,零线除应在电源处接地外,在架空线的干线和分支线的终端及沿线每 1km 处要重复接地。
时间:2021-03-28 08:37:36
- 上一篇:变电站怎么防雷?电力变电站防雷措施
- 下一篇:直流配电柜的工作地与保护地要求有哪些?