检修停电设备及在线路装设接地线的注意事项

来源:电工天下时间:2020-01-30 17:47:29 作者:老电工手机版>>

在检修停电设备及在线路装设接地线要注意哪些问题,这里总结了八点,包括装设接地线、接地线应装在该装置导电部分的规定地点、装设接地线必须先接地端,后接导体端等措施。

装设接地线的注意事项

1、维修电工在检修停电设备或在线路装设接电线应注意什么,应该做哪些方面的防护措施,一起来看看。

2、当验明设备或线路确已无电压后,应该立即将检修设备或线路接地并三相短路。以保护工人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷也可因设备接地而放尽。

3、对于可能送电至停电设备或线路的各方面,或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线。

4、检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分,则各段应分别验电接地短路。接地线与检修部分之间不得连有开关或保险器。

5、在室内配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,这些地点的油漆应刮去,并划下黑色记号。

6、装设接地线必须先接地端,后接导体端,接触要良好,拆除接地线的顺序与装设接地线相反。

7、装拆接地线均应使用绝缘棒或戴绝缘手套使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。工作时必须由两人进行。

8、接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流要求,但不得小于25平方毫米。接地线在每次装接以前应经过详细检查。损坏的接地线应及时修理或更换,禁止使用不符合规定的导线作接地线或短路之用。装拆接地线应做好记录台帐,交接班时应向下一班交接清楚。

相关文章
  • 挂拆接地线时要注意什么问题

    挂拆接地线时要注意什么问题

    挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。

    时间:2022-08-22 06:05:03

  • 接地线能否接在避雷带上

    接地线能否接在避雷带上

    是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。

    时间:2022-08-21 21:19:17

  • 接地线被剪断后果是否很严重

    接地线被剪断后果是否很严重

    毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。

    时间:2022-07-27 06:06:32

  • 浪涌保护器不接地线有什么危害?

    浪涌保护器不接地线有什么危害?

    浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。

    时间:2020-06-01 09:29:29

  • 接地线不同颜色的含义

    接地线不同颜色的含义

    在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。

    时间:2020-01-31 18:32:16

  • 浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

    浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

    有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。

    时间:2020-01-31 07:44:08

  • 空气开关是否接地线的问题

    空气开关是否接地线的问题

    有关空气开关是否接地线的问题,空气开关需要接地线吗,家里装了电热水器,自家中并没有地线,单独的空气开关其实就相当于以前家中的闸刀式开关,空气开关并不需要与地线连接。

    时间:2020-01-31 07:24:30

  • 输电线路停电检修时如何挂接接地线?

    输电线路停电检修时如何挂接接地线?

    有关输电线路停电检修时接地线的挂接要求,在停电的输电线路上实际作业中,不正确使用现场个人安全接地线,会导致严重的触电,通过试验解决输电线路停电检修时挂接接地线的安全问题。

    时间:2020-01-30 17:44:52

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有