同一配电系统允许同时接地与接零保护?
来源:电工天下时间:2021-02-26 09:03:53 作者:老电工手机版>>
在同一配电系统中,允许同时采了接地与接零两种保护方式吗,保护接地与保护接零在配电系统中的应用规范与要求是什么,一起来了解下。
同一配电系统同时接地与接零保护的问题
注意:在同一低压供电系统中,两种保护不能同时使用。要么全部采用接地保护,要么全部采用接零保护方式。究竟用哪种保护方式,应根据系统的供电方式来确定。
如果在同一低压供电系统中,有的电气设备采用接地保护,而有的电气设备采用了接零保护,如图1—52所示。那么,当采用保护接地的某一电气设备发生漏电,保护装置又未及时动作时,接地电流将通过大地流回变压器中性点,从而使零线电位升高,导致所有采用保护接零设备的外壳都带有危险电压,严重威胁人身安全。
因此,在同一低压供电系统中,应采用一种保护方式。不允许一部分电气设备采用接地保护,而另一部分电气设备采用接零保护。
老标准规范下的分析情况,现在来讲对于配电系统的接地可以混合使用,但必须满足特定的条件才可以。
方法有几个,其中之一就是降低系统接地的电阻值,由原来的4欧姆降低到2欧姆。
参照上图分析:当保护接地的设备出现漏电故障并保护装置未动作时,漏电电流为漏电电压除以保护接地电阻和系统接地电阻的和 220/(10+4)=15.7A 漏电电流乘以系统接地电阻即为中性线PEN上的电压(15.7×4=62V),该电压通过PE线传导至保护接零设备的外壳上,足以危及人身安全。
降低到2欧姆以下会如何?
通过计算:220/(10+2)=18.3A 18.3×2=36.6V 得知:通过PE线传导至保护接零设备的外壳上的电压为36.6V,该电压属于安全电压,不会危及人身安全。
因此,当希望采用混合接地系统时,至少应做到系统接地电阻值为2欧姆,否则不得将保护接地和保护接零使用在同一系统中。
相关文章
变配电所的防雷保护方式有哪些
有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些
为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
低压供电系统的接地与接零保护方式
有关低压供电系统的接地保护与接零保护,低压供电的三种运行方式,TN系统、TT系统、IT系统,并介绍了中性线、保护接零、保护接地的相关知识。
时间:2021-02-26 09:03:08
低压配电柜保护接零的具体要求
有关低压配电柜保护接零的具体要求,配电柜等电气设备哪些部件需要保护接零,哪些不需要,TN系统的有关电气设备是否做保护接零的条件是什么。
时间:2021-02-25 09:22:42
高低压配电柜的防雷问题
有关高低压配电柜的防雷问题,配电房的防雷设计方法,低压配电房的感应雷配置避雷器的方法,以及避雷器的安装位置,需要的朋友参考下。
时间:2021-02-25 09:22:19
接零保护系统有哪些?接零保护系统分类
有关接零保护系统的分类,接零保护系统包括TN-S系统、TN-C-S系统等,均需要工作零线和保护零线,注意二者在接零保护方面的区别。
时间:2021-02-25 09:22:14
电气设备如何保护接地?接地保护措施
电气设备保护接地的注意事项,保护接地的接地电阻不能大于4欧,保护接地的接地电阻越小,流过人体的电流就越小,危险性就越小,接地电阻必须符合要求,而且越小越好。
时间:2021-01-01 23:22:11
同一配电系统中接地和接零两种保护方式能否共用?
在同一配电系统中,是否可以同时采取接地与接零两种保护方式,要么全部采用接地保护,要么全部采用接零保护方式,至于原因是什么,请参考本文的介绍。
时间:2019-07-10 05:23:01
- 上一篇:保护接地与保护接零的概念及应用范围
- 下一篇:三相四线配电网的接零保护