什么是保护接地?保护接地的作用

来源:电工天下时间:2015-08-05 16:20:05 作者:老电工手机版>>

一、什么是保护接地

将电气设备不带电的金属外壳用导线和接地体相连称为保护接地。

一般来说,保护接地就是将器件因为各种原因产生的有害电荷(比如摩擦产生的静电或电火花,或者电器漏电产生的电荷)通过导体导入大地。使得这些电荷不会危害到人体或产生电火花而引燃其他易燃物。

保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。

在中性点对地绝缘的电网中带电部分意外碰到用电设备的金属外壳时,接地电流将通过接触碰壳设备的人体和电网与大地之间的电容构成回路。这时流过故障点的接地电流主要是电容电流。在一般情况下,此电流是不大的。

但是,如果电网分布很广,或者电网绝缘强度显著下降,这个电流可能达到危险程度,这就有必要采取安全措施。

如果电器设备采取了保护接地措施,这时通过人体的电流仅是全部接地电流的一部分,由于接地电阻与人体电阻是并联的,接地电阻越小,流经人体的电流也越小,如果限制接地电阻在适当的范围内,就能保障人身安全。

因此,在这种中性点不接地(绝缘)系统中,凡因绝缘损坏而可能呈现对地电压的金属部分(正常时是不带电的)均应接地。这就是保护接地。

二、保护接地的作用

保护接地的作用是为了保证人身安全,防止接触电压和跨步电压触电

为了保护人和设备的安全运行,在用电设备的末端外壳做重复接地。当设备绝缘体被击穿时,电流可迅速通过重复接地线流入大地。起到保护人和设备的安全,避免事故扩大化。

把正常情况下不带电,而在故障情况下可能带电的电气设备外壳、构架、支架通过接地和大地接连起来叫保护接地。其作用就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,降低接点的对地电压,避免人体触电危险。

以保护人身安全的一种用电安全措施。在电压低于1000伏的接零电网中,若电工设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时,形成相线对中性线的单相短路,则线路上的保护装置(自动开关或熔断器)迅速动作,切断电源,从而使设备的金属部分不致于长时间存在危险的电压,这就保证了人身安全。多相制交流电力系统中,把星形连接的绕组的中性点直接接地,使其与大地等电位,即为零电位。由接地的中性点引出的导线称为零线

在同一电源供电的电工设备上,不容许一部分设备采用保护接零,另一部分设备采用保护接地(见接地)。

因为当保护接地的设备外壳带电时 ,若其接地电阻r′D较大,故障电流ID不足以使保护装置动作,则因工作电阻rD的存在,使中性线上一直存在电压U0=IDrD,此时 ,保护接零设备的外壳上长时间存在危险的电压U0,危及人身安全。

保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。

采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。

相关文章
  • 保护接地与保护接零的保护原理是否相同

    保护接地与保护接零的保护原理是否相同

    有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。

    时间:2022-08-27 06:21:18

  • 什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地

    什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地

    有关重复接地、工作接地与保护接地的概念,重复接地、工作接地与保护接地的作用,以及三者的区别与联系,保护接地分为接地保护和接零保护,这两种保护方式根据使用环境来选择决定。

    时间:2021-08-30 09:17:42

  • 保护接地与保护接零的多种措施

    保护接地与保护接零的多种措施

    有关保护接地与保护接零的保护措施,保护接地用于三相电源中性点不接地系统,在三相四线供电系统中采用重复接地,保护接地有一种后备保护,就是加漏电开关。

    时间:2021-08-30 09:17:41

  • 电气设备保护接地与保护接零措施

    电气设备保护接地与保护接零措施

    电气设备的保护接地与保护接零措施,将电气设备的金属外壳或机架与大地可靠连接,在低压三相四线制供电系统中,将中性点接地,并介绍了中性点接地系统中错用保护接地的解决方法。

    时间:2021-08-30 09:17:33

  • 保护接地与保护接零的概念及原理

    保护接地与保护接零的概念及原理

    保护接地与保护接零的概念与原理,电气设备必须与大地进行可靠的电气连接,即接地保护,保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接。

    时间:2021-03-28 08:37:47

  • 保护接地的主要作用是降低接地电压吗?

    保护接地的主要作用是降低接地电压吗?

    有关保护接地的作用,保护接地的主要作用是降低接地电压与减少流经人身的电流吗,不了解的朋友参考下。

    时间:2021-02-26 09:03:35

  • 接地种类:工作接地、保护接地与重复接地

    接地种类:工作接地、保护接地与重复接地

    接地的种类,工作接地、保护接地与重复接地的相关知识,中性点直接接地电力系统,中性点不接地电力系统,中性点经消弧线圈接地电力系统,以及保护接地与防雷接地的方法等。

    时间:2021-02-26 09:03:31

  • 三相三线与三相四线接地系统中保护接地

    三相三线与三相四线接地系统中保护接地

    有关三相三线与三相四线接地系统中保护接地的作用,为减少操作人员误触及漏电,需对三相三线中性点、三相四线制中性点作保护接地,具体方法见文中介绍。

    时间:2021-02-26 09:03:31

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有