接地电阻标准阻值与接地场所要求
来源:电工天下时间:2020-05-08 09:31:07 作者:老电工手机版>>
有关接地电阻的电阻值的评定标准,以及接地电阻的接地场所,包括A(1)类接地工程、B(2)类接地工程、D(3)类接地工程等的接地电阻阻值标准与要求。
接地电阻的标准阻值
种类 电阻值(评定标准) 接地场所 备注
A(1)类接地工程 10Ω以下 高压机器的外箱 防止电压上升,查出事故电流。
B(2)类接地工程 R≦150/I
R:接地电阻
I:高压电路的一接地线电流
三相变压器的低压侧的一端子,单相变压器的低压侧的中性点,变压器的混触防止板 没有2秒以内可自动切断的装置(由于高低压的混触,当对地电压在低电压侧的电位上升至150V)时可防止因高低压混触带来的危险。
D(3)类接地工程 100Ω以下 300V以下的低压设备的外箱,高压用及其仪表用变换的二次侧电路防止触电事故。
C(特别3)类接地工程10Ω以下 超过300V的低压(600V以下)设备的外壳防止触电事故。
相关文章
冻土为什么不能测试接地电阻?
冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?
接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻
一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看
在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
接地电阻的测量步骤
有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
接地电阻表的使用方法
有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:13:38
接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法
有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。
时间:2020-05-08 10:14:40
接地电阻值超过允许值怎么办?
接地电阻值超过允许值的处理方法,电气设备接地电阻标准值的正常范围,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧等,一起来看看。
时间:2020-05-08 10:08:33
- 上一篇:接地摇表使用方法与接地电阻测试标准
- 下一篇:接地电阻的主要功能与测试方法