NS系列接地电阻柜的设计要求
来源:电工天下时间:2022-03-31 15:37:49 作者:老电工手机版>>
NS系列接地电阻柜的种类很多,在设计时需要考虑的因素会比较多,主要参考如下:
1、根据整个系统的电容和电流确定是需要采用高阻接地还是小电阻接地:
当电容电流在10A以内,这时可以采用高阻接地方式,发生单相接地故障只发信号,不跳闸;当电容电流大于50A时,需要采用小电阻接地方式,接地后立即跳闸。
2、根据变压器接线方式确定接地电阻柜是否需要安装变压器:
变压器为星接时,可以直接使用电阻接地系统;变压器为角接时,可以安装独立的变压器,中性点电阻和其连接使用。
3、根据使用场所确定是户内用还是户外用:
户内型,柜体顶部设计成平顶的;户外型,柜子顶部必须设计成倾斜的,并且要加防雨沿,防止电阻柜进雨水。
4、根据电阻柜的上下游设备的接线方式确定柜子的进出线方式:一般有上进下出和下进下出,采用上进下出时柜体顶端装有穿墙套管。
5、根据使用场所的环境决定采用哪种柜体,一般有KYN28柜、冷轧钢板、不锈钢柜体等。
6、在设计可加NS-ZK系列电阻柜智能监控装置,可以监测接地电阻柜多个参数,可记录单相接地时间、电阻温度、接地电流大小、环境温度、湿度,并且可以记录接地次数,同时具有通讯接口,满足了变电站可无人职守的要求。
8、电阻柜重量在300kg以上的,柜体顶部设计装有吊环,以方便机械吊装;电阻柜底部要安装槽钢底座,以方便叉车装卸。
相关文章冻土为什么不能测试接地电阻?

冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?

接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻

一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
低压配电柜保护接零的具体要求

有关低压配电柜保护接零的具体要求,配电柜等电气设备哪些部件需要保护接零,哪些不需要,TN系统的有关电气设备是否做保护接零的条件是什么。
时间:2021-02-25 09:22:42
高低压配电柜的防雷问题

有关高低压配电柜的防雷问题,配电房的防雷设计方法,低压配电房的感应雷配置避雷器的方法,以及避雷器的安装位置,需要的朋友参考下。
时间:2021-02-25 09:22:19
接地电阻的测量步骤

有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
接地电阻表的使用方法

有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:13:38
- 上一篇:标准接地电阻有哪些规范要求
- 下一篇:屋顶避雷针设置不规范的原因及处理措施




