明敷避雷带随意在外立面攀爬的问题分析
来源:电工天下时间:2022-04-12 05:27:28 作者:老电工手机版>>
有关明敷避雷带的问题,在安装敷设避雷带时随意在外立面攀爬,造成这类问题的原因有很多,比如未认真复核土建设计标高,没有按设计和验收规范要求施工等,以下是明敷避雷带相关问题的处理措施,供大家参考。
明敷避雷带随意在外立面攀爬
1、存在问题
1)不同标高的楼层之间,屋顶避雷带悬空明敷。
2)破坏建筑整体美观。
2、主要原因
1)电气设计工种未认真复核土建设计标高,对不同标高的坡屋面引下线位置变更没有在平面图中明确。
2)工程部、监理和施工单位没有认真审图,发现问题未能及时提交设计修改。
3)工程部和监理对施工过程的检查隐蔽验收不到位。
4)施工单位没有按设计和验收规范要求施工。
3、处理措施或方法
1)电气设计工种必须认真复核土建设计标高,对于不同标高的坡屋面引下线位置变化应在平面图中明确。
2)工程部、监理和施工单位必须认真审图,发现问题及时提交设计修改。
3)工程部和监理必须对施工过程进行检查,严格按设计和验收规范要求做好隐蔽工程验收。
4)水电安装班组必须了解土建施工计划,材料准备充分,密切配合土建施工。
相关文章
接地线能否接在避雷带上
是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
避雷带焊接点在屋顶楼板结构层外露的问题分析
有关避雷带焊接点的问题,在对避雷带与接闪器进行焊接操作时,二者连接处的焊接点在屋顶楼板结构层外露,这是什么原因引起的,应该如何处理焊接点外露的问题,下面具体来看下。
时间:2022-04-12 05:29:58
避雷带与避雷网的用法详解
有关避雷带与避雷网的使用方法,避雷带是用圆钢或扁钢做成的长条带状体,常装设在建筑物易受直接雷击的部位,在建筑物上设置避雷网,实现对建筑物的全面防雷保护。
时间:2021-08-31 06:19:41
电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定
有关电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定,避雷针(带)与引下线之间的连接方式与要求,独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。
时间:2021-01-08 09:23:56
避雷线、避雷网与避雷带的概念
有关避雷线、避雷网与避雷带的概念,什么是避雷针,什么是避雷网,什么是避雷带,各自的作用是什么,避雷线、避雷网和避雷带实际上都是接闪器,避雷线主要用来保护电力设备的安全,防止雷电危害。
时间:2020-02-09 08:30:20
暗装避雷带(网)的安装要求
什么是暗装避雷带或避雷网,在建筑物防雷措施中,暗装避雷带(网)的作用有哪些,暗装避雷带(网)的安装要求是怎么样的,一起来了解下。
时间:2019-08-08 13:41:02
明装避雷带(网)的安装要求
本文介绍了明装避雷带(网)的安装要求,明装避雷带或避雷网时的支座安装要求,避雷带在女儿墙或天沟支架上的安装要求,以及避雷带通过伸缩沉降缝的做法等。
时间:2019-08-08 13:25:05
避雷带的构成与避雷带的技术标准
在建筑防雷装置中,避雷带是一个常用到的防雷器件,本文介绍了避雷带的构成,避雷带的安装要求,以及避雷带的技术标准,供大家学习参考。
时间:2019-08-08 13:10:14