配电箱中不同路段接地线径的范围
电工天下【防雷接地】 编辑:小电工 发布时间:2017-01-10 09:40:37
配电箱中不同路段接地线径的范围
金属线槽 —— 箱内接地卡子 线径不小于4mm2
箱 —— 箱内接地卡子 线径不小了 6mm2
电缆接地线 —— 配电箱 线径不小了16mm2
现在想知,接零系统中考虑到防雷或规范等下列线径的规定。
一、主电缆 —— 避雷器 好像不小于16?
二、避雷器 ——箱内接地卡子 好像不小于25?
三、接地卡子 —— 接地端子 好像不小于16还是25或是35?
正确接地线的范围:
金属线槽接地、跨接地线 —— 不小于4平方毫米的软铜线;
配电箱接地干线 —— 电源进线16平方毫米及以下,用与电源进线同截面的铜线(不小于6);
电源进线16平方毫米以上,用不小于电源进线界面1/2的铜线(不小于16);
配电箱分支接地线 —— 分支电源线16平方毫米及以下,用与分支电源线同截面的铜线;
分支电源线16平方毫米以上,用不小于分支电源线截面1/2的铜线;
电缆外皮接地线 —— 用不小于电缆线芯截面1/2的铜线(不小于6);
避雷器前后的接线 —— 不小于16平方毫米铜线;
现在执行的规范是(JGJ16-2008)《民用建筑电气设计规范》。