交流电220V的零线和地线的区别是什么
来源:电工天下时间:2020-01-31 07:57:10 作者:老电工手机版>>
有关交流电220V的零线和地线的区别,零线和地线结构的区别,零线和地线原理的区别,零线可以进开关,地线不能,地线可以进行重复接地,零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地。
交流电220V的零线和地线的区别
1、零线与地线结构的区别
零线(N): 从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
2、零线和地线原理的区别
零线(N): 主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。
交流电220V的零线和地线的区别(火线零线地线):
1、按照国标规定,二者相互绝缘;
2、零线是从变压器中型点直接引出的,地线是按照标准在大地中作的。这种系统为三相五线制供电系统。
3、零线可以进开关,地线不能。
4、地线可以进行重复接地;
5、二者绝对不可以互换,否则,有触电危险。
ps:火线、零线、火线的区别:【交流电220V的零线和地线的区别】
一般情况下红色是火线,蓝色是零线,黑色是地线。
火线与零线区别
火线和零线都是带电的线,如果二相电源接了用电器的话,那么就有电流从电线中流过一般的感觉火线带了电,是因为如果人接触(包括一些间接接触)了火线,一部分的电流就从人的身体中经过了,就好比本来一个水管子,从中间有分了一个水龙头了。
零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。
所以,就有零线不带电的感觉。
零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进,形成 一个回路。
零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地。
1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。
2.地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地。
3.零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。
4.零线有时候会电人,在什么时候呢?当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦!有可能存在这样的可能,离你的电器很沅的地方N线断开了,用电压表一量会发现,电器的LN线都是市电的电压!
5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品!
6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压电容在他们中间。(电工天下 www.dgjs123.com)
ps2:什么是三相四线制?三相五线制?已讲过三相四线制和三相五线制。
其中三相五线制中有N线和PE线。这个N线就是零线,还经常被叫做中线,工作地线。以前没有三相五线制的时候,设备外壳也接这根线,称为保护接零。
有了三相五线制以后,保护接零被取消,改为用专门的保护接地线PE接设备外壳,这根保护地线就是我们常说的地线,它只是保护地线的一个简称。
可以看出,所说的零线和地线的最主要区别是零线是设备工作所需要的,而地线则是防止万一设备漏电时用来保护人向安全所必须的。
为了达到这一要求,应用中要求做到:
1、不能在使用中将零线和地线接到一起,也不能接反。
2、按顺序拆线,按顺序接线;按规定停电验电后作业。(见:Q092.什么是三相四线制?三相五线制?)
3、设计和施工时要进行重复接地。使用中要定期不定期检查接地情况,特别是用户端的重复接地情况。发现问题要停用和及时进行整改。
阅读本日记时请一并阅读Q093.什么是重复接地?
接地和安全是非常重要的事情,但平时大家可能只学习技术,但到工作后,可能有你一学不完的安全。这种教育与现实脱节的现象我们无力改变,但同学们要利用自己的空余时间重重地补上这一课。
为什么零地电压要少于1V?
一般来说,接地良好的地线电压都假定为0V,假如零地电压差太大,就是零线的电压不为0,那火零电压就少于220V,零地电压相差越大,火零电压就越不到220V,电压不够,功率就不够,就推不动机器。
换个思路,假如机器接地不良好,假如零线的电压为0,零地电压太大,因为地线上的电压和机柜的电压是一样的,那就是说机柜带电,机柜带电的后果?轻则汗毛直竖,重则呜呼哀哉。
为什么要有地线?
国家规定,金属用电器必须有地线。地线用于保护使用者,在漏电的时候,用电人和地线形成一个并联电路。由于地线电阻比较小,所以负载的电压大,人上负载的电压小,不会电瓜。
什么是保护地,工作地?
在实际工作中,电工往往把零线叫做“工作地”,把地线叫做“保护地”。
什么是地排?
很多时候,电源中的地线可能会没有接地良好,或者电源头到大地的距离太长,已经有了电压差(所以零地电压不等于零)。为了让设备更好的接地,通常机房中会专门有金属架埋到地上,称为地排,地线直接接到地排上效果最好。既保护了工程师,又保护了设备。
什么是空气开关?
空气开关相当于闸刀开关,熔断器、热继电器、过流继电器、欠压继电器的组合,就一电器保护神的身份。不过里面只有弹簧,连动杆,磁铁,双金属片什么的,想破头也不明白为什么叫空气开关。
BTW,基本上机房的架构都是: 主机 -- 空气开关 --配电柜 -- UPS -- 市电
地线如何接比较好?
因为主机电源线里面有地线,所以只要电源上的地线是接入和接地良好的电源配电柜的地线相连的空气开关。不过实际中很多配电柜中的地线都不是接地良好的,甚至没有接地点的。
我装机的时候见过很多次配电柜里面的地线,无接到空气开关上去(专业的术语叫做空开) 。
这时候电源里面的地线就没用了,这时候就要用到机柜下方的一个接地孔(有接地标志,不过无螺丝,要另外找),把接地孔连到地排上去。
我们的7014-S00机柜的门和机柜主体之间有一条金属带子,就是起了门和机柜导通的作用,其实原理和地线差不多。
为什么零地不可以短接?
零地短接的时候,万一火线和零线接反了,整个机柜就相当于接在火线上,就会带电了。
为什么火线和零线不可以接反? >> 零线与地线接反
在用电器内部的设计中,零线和地线的电路会有不用,比如在火线会加上保险丝之类。
CISCO的设备有部分反过来了就无法启动了。
相关文章
插一根铁棒能不能当地线用
地线有接地要求,往地上插根金属,然后接条线出来就称零线,这就是自作聪明,害人害己,所以随便在地上插一根铁棒是不能做地线用的,有关地线的接线知识,具体分析如下。
时间:2022-08-25 06:13:52
地线能不能接到避雷针上
有关地线的使用知识,地线可以接到避雷针上吗,理论上说是可以,但不建议这么做,先来了解清楚避雷针的作用,再搞明白地线与避雷针相接的危害,建议使用供电地线或等电位接地箱,下面具体来看下。
时间:2022-08-25 06:05:03
等电位代替地线的危害有哪些
在安全用电的保障方面,等电位与地线都是不可或缺的,等电位联结端子箱的作用很大,它是防雷电及安全使用电器的一个保障,有时会用等电位来代替地线,这其中会带来什么危害,下面来了解下。
时间:2022-08-22 06:23:11
挂拆接地线时要注意什么问题
挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上
是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重
毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
零线必须重复接地?
有关零线接的问题,零线必须重复接地,在接零系统中除电网中性点接地外,必须将零线重复接地,零线重复接地可以降低漏电设备的对地电压,减轻零线断裂时的触电危险,下面具体来看下。
时间:2022-07-19 16:46:43
一条地线怎么测量接地电阻
一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
- 上一篇:地线怎么接?地线怎么埋?地线的接地要求
- 下一篇:防水层基础不能做接地体的原因