如何装拆接地线?
来源:电工天下时间:2020-01-31 09:55:34 作者:老电工手机版>>
有关装拆接地线的方法,在停电线路上检修,需要提前装设接地线,装、拆接地线应在监护下进行,并注意装拆接地线的顺序,禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。
装拆接地线的方法
电网运维工作人员在塔体或是导线上工作,同时也看见塔体和导线有线相连,这就是接地线。
在停电线路上检修,需要提前装设接地线。
检验无电压后,应立即装设接地线并三相短路,如果是直流线路的话,则两级接地线分别直接接地。
各工作班工作地段各端和有可能送电到停电线路工作地段的分支线(包括用户)都要验电、装设工作接地线。
直流接地极线路,作业点两端应装设接地线。配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一处工作接地线。
装、拆接地线应在监护下进行。
工作接地线应全部列入工作票,工作负责人应确认所有工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。
禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如需变更,应由工作负责人征得工作票签发人同意,并在工作票上注明变更情况。
装拆接地线的顺序:同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧。拆除时顺序相反。
在停电检修中也因挂拆接地线违规操作造成人员伤亡的事故时有发生。
所以,装拆接地线看上去步骤简单,可我们往往疏忽大意,而没有胆大心细的去完成接地线的装拆。
只要遵循《安规》的有关规定,不违规操作,事故就会避免或减少。
相关文章
挂拆接地线时要注意什么问题
挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上
是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重
毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
浪涌保护器不接地线有什么危害?
浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。
时间:2020-06-01 09:29:29
接地线不同颜色的含义
在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。
时间:2020-01-31 18:32:16
浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择
有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。
时间:2020-01-31 07:44:08
空气开关是否接地线的问题
有关空气开关是否接地线的问题,空气开关需要接地线吗,家里装了电热水器,自家中并没有地线,单独的空气开关其实就相当于以前家中的闸刀式开关,空气开关并不需要与地线连接。
时间:2020-01-31 07:24:30
输电线路停电检修时如何挂接接地线?
有关输电线路停电检修时接地线的挂接要求,在停电的输电线路上实际作业中,不正确使用现场个人安全接地线,会导致严重的触电,通过试验解决输电线路停电检修时挂接接地线的安全问题。
时间:2020-01-30 17:44:52
- 上一篇:避雷线、避雷针与避雷器有什么作用
- 下一篇:低压避雷器的分类_阀型避雷器工作原理