如何选择架空线路的路径?
来源:电工天下时间:2017-08-26 09:39:02 作者:老电工手机版>>
如何选择架空线路的路径?
正确选择架空线路的路径,可以保证架空输电线路设计的安全可靠性,无论是室内图上选线,还是现场选线,都需要对线路情况作全面细致的调查研究,才能正确地选定线路的路径方案。
【架空线路路径选择原则和技术要求】
路径选择的目的,就是要在线路起止点间选出一个全面符合国家建设各项方针政策的最合理的线路路径。
因此,选线人员在选择线路路径时,应遵循各项方针、政策,对运行安全、经济合理、施工方便等因素进行全面考虑,然后综合比较,选择出一个技术上、经济上合理的线路路径。选线一般分为室内图上选线和现场选线两种情况进行。
1、室内图上选线
图上选线在五万分之一或十万分之一的地图上进行。必要时也可选用比例尺比五万分之一更大的地形图。其步骤如下:
(1)先在图上标出线路起止点、必经点,然后根据收集到的资料,避开一些设施和影响范围,同时考虑地形和交通条件等因素,按照线路路径最短的原则,给出几个方案,经过比较,保留两个较好方案。
(2)根据系统远景规划,计算短路电流,校验对重要电信线路的影响,提出对路径的修正方案或保护措施。
(3)向邻近或交叉跨越设施的有关主管部门征求线路路径的意见,并签定有关协议。签定协议应遵循国家有关法律、法令和有关规程的规定,应本着统筹兼顾互谅互让的精神来进行。
(4)然后还应进行现场踏勘,验证图上方案是否符合实际。有时可不沿全线踏勘,而仅对重点地段如重要跨越,拥挤地段、不良地质地段进行重点踏勘。对协议单位有特殊要求的地段、大跨越地段、地下采空区、建筑物密集预留走廊地段等用仪器初测取得必要的数据。
经过上述各项工作后,再通过技术经济比较,选出一个合理的方案。
2、现场选线
现场选线是把室内的路径在现场落实、移到现场;为定线、定位工作确定线路的最终走向;设立必要的线路走向的临时目标(如转角桩、及线路前后通视用的方向桩等),定出线路中心线的走向,在现场选线过程中,还应顾及到塔位,特别是一些特殊塔位(如转角、跨越点、大跨越等)是否能够成立。
现场选线可以在定线、定位前进行,也可以与定线工作一起进行。
一、架空线路路径选择的原则
(1) 选择线路路径时应遵循我国有关法律和法令。
(2)在可能条件下,应使路径长度最短, 转角少,角度小,特殊跨越少,水文地质条件好,投资少,省材料,施工方便,运行方便,安全可靠。
(3)沿线交通便利,便于施工、运行,但不要因此使线路长度增加较多。
(4)线路应尽可能避开森林、绿化区、果木林、防护林带、公园等,必须穿越时也应从最窄处通过,尽量减少砍伐树木。
(5) 路径选择应尽量避免拆迁,减少拆迁房屋和其它建筑物。
(6) 线路应避开不良地质地段,以减少基础施工量。
(7) 应尽量少占农田,不占良田。
(8) 应避免与同一河流工程设施多次交叉。
相关文章
导线线管配线怎么选择加工?
有关导线线管配线的选择与加工方法,线管配线有明配和暗配两种,线管配线包括线管的选择、线管的加工、配管和穿线等四个工序,导线管的选择与导线管的加工方法与注意事项。
时间:2020-02-02 12:54:22
电力线路杆塔倒塔的原因分析
【电力线路杆塔倒塔的原因分析】资深电力电工分析电力倒塔的原因,电力线路杆塔倒塔的原因有哪些,有关电力线路杆塔中直线塔与耐张塔的作用,以及发生杆塔倒塔的原因,一起
时间:2017-06-06 16:22:02
8种配电线路拉线类型_配电线路拉线的作用
【8种配电线路拉线类型_配电线路拉线的作用】在配电线路中的接线有哪些类型,配电线路接线有普通拉线,人字拉线两侧拉线,四方拉线及水平拉线等,不同的拉线类型,有不同的
时间:2017-06-06 15:59:46
电力线路检修维护施工工具清单
【电力线路检修维护施工工具清单】电力线路施工工具清单,电工作为电力行业不可缺少的工种之一,在维护和检修电路时,电工常用的工具分为通用工具、线路安装工具和设备装修工具三大类。
时间:2017-06-06 15:23:57
变电设备电气故障及供电线路事故的预防措施
有关变电设备电气故障及供电线路事故的预防措施,变电设备引起的故障,变压器绝缘性能下降、气体压力升高,供电线路引发的事故,变压器中性点接地断线,控制电路和控制设备引起的故障。
时间:2016-10-23 12:16:29
电气设备选择有什么原则吗?
有关电气设备选择的一般原则,如何选择电气设备,按工作环境及正常工作条件选择电气设备,按工作电压选择电气设备的额定电压,按短路条件校验电气设备的动稳定和热稳定等原则。
时间:2016-10-18 15:45:26
输电线路与电气设备的防雷措施详解
有关输电线路与电气设备的防雷措施详解,电气设备的防雷,主要对直击雷、雷电感应、雷电侵入波等采取适当的防雷措施,装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是直击雷防护的主要措施。
时间:2016-10-14 14:34:09
室内供电线路配置器材选择及电源线的分类与规格尺寸
有关室内供电线路配置器材选择,电源线的分类与规格尺寸,电源线分为塑铜线、护套线等,电源线的常规尺寸,常用的铜芯电线,截面规格有1.5mm、2.5mm、4mm、6mm、10mm、16mm、20mm、25mm。
时间:2016-08-30 18:48:12