8种配电线路拉线类型_配电线路拉线的作用
来源:电工天下时间:2017-06-06 15:59:46 作者:老电工手机版>>
【8种配电线路拉线类型_配电线路拉线的作用】
在配电线路中的接线有哪些类型,配电线路接线有普通拉线,人字拉线两侧拉线,四方拉线及水平拉线等,不同的拉线类型,有不同的作用与接线方式,一起来了解下。
1.普通拉线
用于线路的终端杆塔、小角度的转角杆塔、耐张杆塔等处,主要起平衡张力的作用。一般和电杆成45°角,如果受地形限制时,不应小于30°、大于60°。
2.人字拉线两侧拉线
人字拉线又称两侧拉线,装设在直线杆塔垂直线路方向的两侧,用于增强杆塔抗风或稳定性。
3.四方拉线
四方拉线又叫十字拉线,在垂直线路方向杆塔的两侧和顺线路方向杆塔的两侧均装设拉线,用于增加耐张杆塔、土质松软地区杆塔的稳定性或增强杆塔抗风性及防止导线断线而缩小事故范围。
4.水平拉线
水平拉线又称过道拉线,也称高桩拉线,在不能直接做普通拉线的地方,如跨越道路等地方,可作过道拉线。做法是在道路的另一侧或不妨碍人行道旁立一根拉线桩,拉线桩的倾斜角为10°~20°,在桩上做一条拉线埋入地下,拉线在电杆和拉线桩中间跨越道路等处,保证了一定的高度(一般不低于6m),不会妨碍车辆的通行。
5.V型拉线
当电杆高、横担多、架设导线较多时,在拉力的合力点上下两处各安装一条拉线,其下部合为一条,构成V形拉线。V型拉线又称为Y型拉线,这种拉线分别为垂直V形和水平V形两种,这种拉线分为垂直V形和水平V形。
6.弓形拉线
弓形拉线又称自身拉线,为防止杆塔弯曲、平衡导线不平衡张力而又因地形限制不安装普通拉线时。
7.共用拉线
应用在直线线路上,如在同一电杆上,一侧导线粗,一侧导线细,两侧负荷不一样产生了不平衡张力,但装设拉线又没有地方,就只能将拉线在第二根电杆上。
8.撑杆
因地形限制不便于安装普通拉线而在导线张力或张力合力的方向上装设撑杆以平衡导线的不平衡张力。
猜你喜欢:
相关文章
高低压配电柜安装工艺流程与技术要求
高低压配电柜安装工艺流程与技术要求,电工进行高低压配电柜的安装,是要遵循一定的工艺流程的,高低压配电柜安装过程中的注意事项有很多,因此严格的工艺流程显得更为重要。
时间:2022-09-15 08:06:02
电气设备维修内容与故障类型
有关电气设备维修内容与故障类型,电气设备的维修包括日常维护保养和故障检修两方面,什么是人为故障,什么是自然故障,由于操作使用不当、安装不合理或维修不正确等人为因素造成的,称为人为故障。
时间:2020-01-29 09:14:28
10kV中压配电网规划及小区10kV配电网规划设计方案
【10kV中压配电网规划及小区10kV配电网规划设计方案】如何进行小区10kV配电网规划设计,明确小区规划的总体原则与目标,作好小区10kV配电网的划分,以及变电站选址定容,10
时间:2020-01-11 07:04:31
建筑电气配电装置怎么安装?
建筑电气配电装置的安装要求,包括成套配电柜的安装,电机的接线、试运转,低压母线槽安装等,建筑电气配电装置安装注意事项,包括基础型钢的安装,成套柜安装一般要求,柜内接线等。
时间:2020-01-07 09:49:58
电气设备的发热来源与故障类型
有关电气设备的发热来源与故障类型,电气设备的连接点是指电气设备之间以及它们与母线或电缆之间的电气连接部位,发热源及故障包括电气设备发热源,电气设备热故障,电气设备的内部故障。
时间:2019-12-21 08:09:53
如何设计低压配电系统?8项设计规范
对低压配电系统的设计,包括设计范围,各功能区应设单独计量,100KW及以下装机容量水泵房和换热站等的设计,直接影响整个低压配电系统的设计质量。
时间:2017-08-26 09:49:48
电力线路杆塔倒塔的原因分析
【电力线路杆塔倒塔的原因分析】资深电力电工分析电力倒塔的原因,电力线路杆塔倒塔的原因有哪些,有关电力线路杆塔中直线塔与耐张塔的作用,以及发生杆塔倒塔的原因,一起
时间:2017-06-06 16:22:02
电缆桥架类型有哪些,电力工程电缆桥架的种类
【电缆桥架类型有哪些,电力工程电缆桥架的种类】电缆桥架有哪些类型,电缆桥架的分类标准是怎么样的,电工天下小编整理了目前市面上的几类电缆桥架,这几类电缆桥架的功能
时间:2017-06-06 16:10:01
- 上一篇:电力线路杆塔倒塔的原因分析
- 下一篇:电缆桥架的分类与电缆桥架安装要求(图文)