家装打线槽线规格与安装要求
来源:电工天下时间:2020-06-03 09:24:46 作者:老电工手机版>>
有关家装打线槽线规格与安装要求,家装电线规格一般为单股铜芯线,家装中还要使用电话线、电视线、网线、音响线等,这些线都属于专用线范围,装修有什么电线好,办公室打线槽的注意事项等。
家装打线槽线规格与安装要求
家装电线规格一般为单股铜芯线,其截面面积主要有三个规格,分别是4.0mm2,2.5mm2 和1.5mm2。
另外,还有6.0mm2规格的,主要用于进户主干线,家装中几乎不用或用量很少,一般不列入家装电线规格范围。
4.0mm2 规格单股铜芯线用于电路主线和空调、电热水器等的专用线,2.5mm2 规格单股铜芯线插座线和部分支线,1.5mm2 规格单股铜芯线用于灯具和开关线,电路中地线一般也使用1.5mm2 规格单股铜芯线。
另外,家装中还要使用电话线、电视线、网线、音响线等,这些线都属于专用线范围,规格相对统一,只是质量上存在一些差异,建议您在购买时选择质量较好档次较高的为宜。
电线虽小,关系重大。那么装修用什么电线好?【家装打线槽线规格与安装要求】
以下(电工天下 www.dgjs123.com)小编为大家介绍家装知识之电线平方数,知识点虽小,可是能保护生命和财产。
电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。
几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。
电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。
一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。
铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。
具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。
换算方法:
知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:
电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方
知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:
2.5方电线的线直径是:2.5&pide; 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。
知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:
电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4
电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数
如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:
0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方
普通家庭打线槽注意事项
1、主要强弱电好分槽走,不能分槽时,强和弱电管子也要分开5公分的!避免干扰。
2、线槽尽量横平竖直,无交叉!
3、对承重墙等受力结构件不能打得太多。【家装打线槽线规格与安装要求】
小贴士:好的打槽师傅打出的槽基本是一条直线,而且槽边基本没有什么毛齿。
注意打槽之前,务必让水电工将所有的水电走向在墙上划出来标明,记得对照水电图,看是否一致。
在线槽的水泥表面批腻子之前表面处理很重要,对于不结实的表面用清洁球处理很合适。
办公室打线槽注意事项
1、进场第一件事就是对地面的评估,如果地面足够平整的话,简单弄一下就可以了。否则,就需要找平,这项费用完全不能省,不能怪开发商,只能怪运气。
不管地面最终是选用地毯还是木地板,平整的地面都是绝对的前提。
2、还是和地面有关,那就是打线槽。需要要注意的是线槽种类,包括的深度和宽度,因为尺寸不足也会让地面在放线管后不平,到时候只有返工。
3、说完地面,就是天上了。现代的办公室对消防的要求有相关的规范,如果你要吊顶,室内所有的喷淋口一定要露出吊顶一定尺寸,而且要操持水平。这件事得交给专业的公司来做。
4、如果室内隔出了新的空间,按照消防规范,必须增加单独的烟感器,而且还是要请专业公司来做,一般是大楼的维保单位。这一项和上面那项如果改不好的话,是通不过物业验收的。
5、很多办公室装修过程中,因为规模小,弱电改造(包括网线和电话线)往往不会请专门的综合布线的公司来做。这时就要特别注意,数据和语音的标签一定要在放线的时候做好,不给后续工作带来麻烦。
6、办公室所有需要穿管的线,必须用钢管,而不能是家装里常见的PVC管,线盒也是铁盒子,也许PVC也能用,但要求就是这样。
7、现在很多的楼宇配有中央空调和新风系统,但室内出风口不一定刚好满足要求。需要装修公司委托专业人士延长或改造出风口,并需要吊顶工程配合。
8、办公室墙面如果质量不好,刮腻子后一定要等到干透。
9、办公室吊顶不管选用石棉板或矿棉板,都要用螺丝拉杆悬挂,这样才能经久耐用,用铁丝悬挂是绝对不允许的。
10、办公家具进场后,强弱电走线需要随着办公隔断安装一起安装到每个工位,不能乱拉乱放,容易造成安全和使用的隐患。
密集型绝缘母线槽的安装要点
密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、安全、维护方便等优点。
1、母线槽作为低压进线时的相位问题
低压配电柜采用母线槽作为进线连接,按有关规范要求,三相母排的排列方式按低压配电柜型号以及生产厂家的不同,大致可分为两种:水平排列布置和引下线的排列布置,依此排列次序。从柜前看,水平排列布置从前到后为N、L3、L2,L1。引下线的排列布置由左到右为LI、L2、L3、N。
另一方面,众所周知,变压器低压套管排列次序为N、L1、L2、L3,变压器在变压器室内安装按照设计要求,一般高压侧向内,低压侧向外。电工天下
当低压配电柜进线母线采用水平布置时母线槽与变压器之间不必换相,只需增加过渡接片即可,但当低压配电柜进线母线采用引下式布置时,由于相位不同母线槽不能直接作为低压进线连接变压器和低压配电柜、因此母线槽要通过换相才能连接。
方法是:可通过母线槽换相节方式连接,也可采用进线辅助箱(可安装在柜顶,通过箱内母线换位(一般是使零母线换位),达到母线槽两端设备同相位正确连接)。
2、母线槽的连接
用具有高绝缘、耐电弧、阻燃的高强度绝缘板做连接附件,用带有绝缘套管的螺栓紧固。按规范要求,为满足母线的搭接面积,螺栓孔与螺栓之间缝隙较小,由于母线槽螺栓增加了绝缘套管,使缝隙更为狭窄。
因此,两段母线槽主母排连接时,两段母线轴线要严格保持在一条中心线上,并使两段母线槽的母排及绝缘板的螺栓孔完全对齐,穿上螺栓上紧时,每个螺栓要依次用力均匀。此目的是为防止螺栓上的绝缘套管在安装过程中避免受到剪切力的作用而导致损伤。
3、变压器室母线槽的固定方式
在母线槽下用槽钢支架托装,用圆钢做包箍将母线槽固定在槽钢支架上,(www.dgjs123.com)槽钢支架两端与变压器室两侧墙上的预埋件用螺栓连接。这样,槽钢支架的“钢性”固定与伸缩节的“柔性”连接配全,“钢柔相济”确保了变压器低套管不致于受力损坏。
4、母线槽的防水
母线槽一般设计在室内使用,空气中的湿度对母线槽的运行不会造成影响,但母线槽在使用中进水,势必引起绝缘降低,长期运行会造成短路,烧毁母线槽。
因此,对于可能造成母线槽进水的安装方式要采取必要防护措施。
如当母线槽穿越搂层时,由于生产或屋面渗漏等种种原因造成楼层积水,就会顺着穿越楼层的母线槽漏下,造成母线槽进水,使母线槽绝缘降低。
pvc线槽的安装要点
a、PVC线槽安装位置应符合设计要求,便于安装和施工。
b、PVC线槽安装应牢固,应按设计图的防震要求进行施工。
c、安放应竖直,柜面水平,垂直偏差不大1‰,水平偏差不大于3mm。
d、表面应完整,无损伤,螺丝坚固,每平方米表面凹凸度应小于1mm。
e、机内接插件和设备接触可靠。
f、机内接线应符合设计要求,接线端子各种标志应齐全,保持良好。
g、台内配线设备,接地体,保护接地,导线截面,颜色应符合设计要求。
h、所有机柜应设接地端子,并良好连接接入大楼接地端排。
相关文章
线槽敷设安装的要求,镀锌线管与线槽的安装要求
有关线槽的敷设要求,主要介绍了在敷设线槽时,对线槽的连接要求,线槽直线段连接,以及线槽进行交叉、转弯等连接时,需要注意的问题等。
时间:2020-06-03 13:52:18
桥架与线槽的外观区别详解
有关电缆桥架与线槽的区别,二者之间的区别不止一种,这里只介绍桥架和金属线槽的外观区别,桥架有镀锌、喷塑、镀锌+喷塑等多种类型,而线槽貌似只有镀锌这一种。
时间:2020-06-03 11:59:26
金属线槽与电缆桥架的施工要求
有关金属线槽与电缆桥架的安装及施工要求,在线槽与桥架的施工过程中,需要注意的事项有哪些,在设置电缆桥架与线槽的有哪些保护要求,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-03 11:40:32
镀锌线槽和电缆桥架常规厚度表
有关镀锌线槽和电缆桥架的厚度表,电缆桥架用来敷设电力电缆和控制电缆,金属线槽用来敷设导线和通讯线缆,二者的常规厚度是不一样的,一起来了解下。
时间:2020-06-03 11:24:59
线槽安装过程中要注意的几个问题
在安装线槽时,有很多的注意事项,一定要看一看,比如保证线槽平整,线槽内用连接板连接,做好线槽的整体连接等,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-03 10:44:44
电缆桥架与线槽的有什么区别
有关电缆桥架与线槽的区别,二者在结构上、用途上均是不同的,在选择电缆桥架与线槽时,要注意它们之间的几点区别,感兴趣的朋友可以参考下。
时间:2020-06-03 10:41:56
线槽桥架制作过程图文教程(多图)
关于线槽桥架的制作过程,教大家制作线槽桥架的方法,首先确定好度数,比如为线槽桥架做30度的弯头,根据确定好的度数,按照文中步骤制作好合格的线槽桥架。
时间:2020-06-03 09:27:05
空气型封闭式高强度母线槽的三大特点
空气型封闭式高强度母线槽的三大特点,空气型封闭式高强度母线槽有哪些特性,包括空气型封闭式高强度母线槽的主要用途及其适用范围,空气型绝缘母线槽的构造及其使用环境,以及空气型绝缘母线槽的技术性能等。
时间:2020-06-03 09:12:08
- 上一篇:如何安装冷库冷风机北斗?
- 下一篇:家装线槽的打装要求