智能电表功能端子接线图与安装尺寸图说明
来源:电工天下时间:2020-07-09 15:54:28 作者:老电工手机版>>
有关智能电表功能端子的接线图,智能电表功能端子安装尺寸图,智能电表功能端子接线图说明,注意电表编程、停电抄表电池、电表检验等。
智能电表功能端子的接线图
见下图:
工业用电峰平谷三相电表、分时段计量电能表、错峰电度表端子接线图
注1:对于三相四线接线方式,10号端子为电压零线端子;对于三相三线方式,10号端子为备用端子。
注2:当电能表供电方式为“线路供电”时,11、12辅助接线端子悬空;当电能表供电方式为“线路和辅助电源(AD/DC自适应)供电”时,11、12辅助接线端子接辅助电源。
使用说明:
1、电表编程
电表在出厂前已进行了数据清零、对时、参数设置等工作,但用户在安装前可能仍要进行这些工作,以上工作可通过红外通信口、RS485通信口来进行。编程操作除有严格密码保护外,还有硬件开关保护。编程前,编程开关应处于有效状态,液晶上会有编程开关符号显示提示。
2、停电抄表电池
a)为节省停电抄表电池电量,延长使用寿命,建议电表挂网前(如保存在库房等)取下外接停电抄表电池。
b)当停电抄表电池电量不足时,电表停电抄表和全失压检测功能会受影响,此时应及时更换电池。要求停电抄表电池仅选用我公司认可的电池,最好是向我公司联系购买,以确保电能表的性能发挥最优。
3、电表检验
本表配有用于检表的脉冲输出指示灯和光耦隔离的脉冲输出接口,检表时输出的脉冲数与功率、功率因数及脉冲常数有关。
b)如用脉冲输出接口进行电能表检验,当检各种有功电量误差时,将检表台的脉冲输入线的正端接电表“有功校表高”,负端接电表“公共地”(21号端子);当检各种无功电量误差时,将检表台的脉冲输入线的正端接电表“无功校表端搞”,负端接电表“公共地”(21号端子)。
相关文章
单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?
单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?先说结论,单相电表出线零线不能和相线相接。单相电表一共有5个端子,其中1、2、3、4号端子有接线柱,5号端子没有引出接线端。
时间:2022-07-30 06:03:31
换了智能电表后电费上涨是什么原因
很多居民发现在换了智能电表之后,电费上涨了不少,那么,电费为什么会上涨?智能电表的灵敏度太高了,各种电器待机功率虽然不大,例如电视、路由器和手机充电器等,各种智能电器越来越多,这些电器设备在待机时也是消耗电能的。
时间:2022-06-27 05:36:24
单相电度表怎么接线,单相电度表接线图解
有关单相电度表的接线方法,单相电表的接线方法比较简单,低电压小电流线路中,电表可直接接在线路上,低电压大电流中的线路中,电表电流线圈经电流互感器与负载相连。
时间:2021-05-29 09:07:34
智能电表工作原理框图及功能
智能电表工作原理框图及功能,智能电表属机电式智能电表,由硬件电路、相应软件及发行系统三部分构成,智能电表手持单元部分的电路原理图。
时间:2021-05-29 09:07:23
机械式电度表如何接线,机械式电度表实物接线图
手上有几块机械式电度表,现在用这种电度表的不多了,想研究下机械式电度表的接线方法,这里找到几个机械式电度表的接线图,分享给大家,需要的参考下。
时间:2021-05-28 09:13:12
单相电度表如何接线,单相电度表接线图
一个单相电度表的接线图,1;3是电表进线,2;4是电表出线就是负载。2;4的用电量才是电表电量,学习下单相电度表的接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2021-05-28 09:13:05
三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图
有关三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图,其特点是什么,这种错误接线的三个缺点,一起来了解下。
时间:2021-05-27 09:15:56
三相四线电能表与电流互感器的接线图
三相四线电能表与电流互感器的接线图,电能表第一相电流线圈进出线接反的错误接线图,并计算出其误差的更正系数,通过实例来学习其接线方法。
时间:2021-05-27 09:15:54
- 上一篇:民用电表平谷峰时间段的划分方法
- 下一篇:机械电度表结构与工作原理图