互感器电表几种窃电偷电方法
来源:电工天下时间:2020-01-03 06:35:20 作者:老电工手机版>>
有关互感器电表的几种常见偷电方法,包括改变电流的窃电方式、改变电压的窃电方法、改变电能表的结构和接线方式、利用电能表编程器窃电等,一起来了解下。
互感器电表的四种偷电方法
参考图:
一、改变电流的窃电方式
1、把TA的P1端与P2端短接,使大部分电流不经过TA的一次绕组,从而绕过电能计量装置窃电;
2、断开TA二次侧、短接TA二次侧或使TA分流,使电流幅值从大变小或为零;
3、改变TA变比,将大电流比的TA铭牌换成小电流比的TA铭牌;
4、TA变比过大,利用TA的误差特性窃电;
5、将TA二次极性接反,使电能表反转窃电,或在电能表电流线圈中通入反向电流窃电。
二、改变电压的窃电方法
1、失压窃电,将TV的保险断开或在TV二次回路装一个开关,(www.dgjs123.com)随时断开电压进行窃电;
2、欠压窃电,虚接电压线。即将电压线芯线揉断,或外层塑料未剥直接压接;采用电容 分压,减小电压线圈电压。
3、将TV二次相序接反,使电能表反转。
三、改变电能表的结构和接线方式
1、在计度器上做文章,改变电能表常数,或使计度器不显示,损坏其机械传动部分;
2、改变永久磁铁位置,使磁铁与铝盘间隙变小,电能表走慢;
3、改变电能表电流线圈匝数; 来自:电工技术之家
4、改变电能表电压与电流相序接线,即相序错接线;
5、改变进入电能表的火线与零线,将进电能表的火线与零线对调,负载接于火线与外加 零线之间;
6、在电能表接线端子盒或联合接线端子盒背后安装遥控窃电装置窃电。
四、利用电能表编程器窃电
其窃电特点为:既不改变电能表的时间,也不调整电能表的时段,更无须开启电能计量装置,而只是利用电能表编程器更改峰、平、谷用电量的占比,即降低高峰和平段电量,增加低谷电量,且保持总电量不变的方法吃电价差,从而达到少交电费的目的。
相关文章
电流表与电流互感器的连接问题
电流表与电流互感器的连接问题,电流表是否可以与电流互感器直接相连,单相的另一根接直接接负载,三相的另两根接负载,包括穿心式接线与非穿心式接线。
时间:2021-05-28 09:12:45
计量用电压互感器接线的二种方式
有关计量用电压互感器接线的二种方式,第一种开口角形,即V,v接线方式,第二种是星形,即Y,y0型接线方式,哪种方式更好呢?
时间:2021-05-27 09:15:58
三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图
有关三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图,其特点是什么,这种错误接线的三个缺点,一起来了解下。
时间:2021-05-27 09:15:56
三相四线电能表与电流互感器的接线图
三相四线电能表与电流互感器的接线图,电能表第一相电流线圈进出线接反的错误接线图,并计算出其误差的更正系数,通过实例来学习其接线方法。
时间:2021-05-27 09:15:54
三相三线两元件有功、无功电能表附电流互感器的接线图
有关三相三线两元件有功、无功电能表,以及电能表与电流互感器的正确接线图,并介绍了电能表接线的注意事项。
时间:2021-05-27 09:15:53
单相电能表附电流互感器的正确接线图
有关单相电能表附电流互感器的正确接线图,单相电能表接负荷,与电流互感器连接的接线方法,一起来了解下。
时间:2021-05-27 09:15:49
电能表电压引线接在电流互感器负荷端的错误接线图
电能表接电流互感器负荷端的错误接线图,三相三线有功、无功电能表附电流互感器后,电能表电压引线接在电流互感器负荷端的错误接线,可能产生的问题是什么?
时间:2021-05-26 09:17:16
计量用电压互感器极性与接线关系
有关计量用电压互感器极性与接线的关系,在外部端钮用标志加以标明其极性,一次绕组用U、x标示,二次绕组用U、X标示。
时间:2021-05-26 09:17:15
- 上一篇:电度表偷电方法技巧与预防措施
- 下一篇:电子电表与机械电表有什么区别?