有功与无功电度表接线图
来源:电工天下时间:2020-04-02 15:49:50 作者:老电工手机版>>
有功与无功电度表的接线图,掌握互感器的使用,掌握有功、无功电度表的联合接线的方法,掌握有功、无功电度表计量及读数方法,包括三相四线有功电度表、三相三元件无功电度表等的接线图与接线方法。
电度表的联合接线图
一、实操目的
1、进一步掌握互感器的使用;
2、掌握有功、无功电度表的联合接线的方法;
3、掌握有功、无功电度表计量及读数方法。
二、元件的识别
1、三相四线有功电度表
低压三相四线有功电度表由三个元件组成。每个元件相当于一个单相电度表,所以说三相四线有功电度表是三个单相电度表的组合。它每个元件的电压线圈都是220V,电流线圈则有不同的规格。可配合三只电流互感器来测量大容量电路的电量。本实操室使用的是DT—862型的三相四线电度表。其引出端有10个,其中1、4、7为电流线圈的首端,3、6、9为电流线圈的末端,(1和3为U相,4和6为V相,7和9为W相)
2、5、8为电压线圈的首端,10(11号)为电压线圈的末端。用万用表的欧姆档可判断电压线圈和电流线圈的好坏,如电压线圈有约550Ω的阻值(测2—10,5—10,8—10),电流线圈阻值用万用表所测为零。
2、三相三元件无功电度表
低压三相三元件无功电度表由三个元件组成。可配合三只电流互感器来测量大容量电路的电量。本实操室使用的是DX—862型的三相无功电度表。其引出端有9个,其中1、4、7为电流线圈的首端,3、6、9为电流线圈的末端,(1和3为U相,4和6为V相,7和9为W相),2、5、8为电压线圈的连接端。用万用表的欧姆档可判断电压线圈和电流线圈的好坏,如量测2—5,5—8,8—2之间,约有1500Ω的阻值,电流线圈阻值用万用表所测为零。
三、多种仪表联合接线的原则
多种仪表的联合接线,只要掌握以下原则,便可方便地进行:来自:电工技术之家
同相的电流线圈相互串联,同相的电压线圈相互并联,并注意极性不要弄错。
四、主线路的连接
1、仪表的连接
有功电度表的电流线圈首端1、4、7分别接U相、V相、W相互感器的二次侧K1,(www.dgjs123.com)其末端3、6、9分别依次与无功表电流线圈的首端1、4、7相串联,无功表的电流线圈的末端3、6、9分别接到互感器的二次侧K2,且K2接地。(此处的接地线为PE线,实际上3、6、9接在PE线上)
有功表的零线端10号接在工作零线(N)上。
两表电压线圈的2、5、8分别依次接在U、V、W相上。
2、主线路的连接(参见实操四)
五、主线路的检查(断电检查)
将万用表的表笔分别置U、V;V、W;W、U,其阻值相同。(约600Ω)
六、仪表的读数
1、有功电度表的读数
用电量(度)=(本月行度数—上月行度数)×Ki
其中:
Ki为电流互感器的变比
本月行度数:本月抄表数
上月行度数:上月抄表数
2、无功表的读数
用电量(KVar)=(本月行度数—上月行度数)×Ki
其中:
Ki为电流互感器的变比
本月行度数:本月抄表数
上月行度数:上月抄表数
相关文章
三相三线有功电能表的正确检查方法
有关电能表的使用知识,如何对三相三线有功电能表进行检查,比如测量线电压,确定B相电压,断开B相电压,以及改正接线和电能表误差检测等,下面具体来了解下。
时间:2022-04-02 10:59:04
如何看懂电度表上的数字
电度表的读数方法不管是感应式电度表,还是电子式电度表,电表度数的读法是一样的,即当前电表的显示度数减去上次电表的度数,所得的差值就是这段时间内的用电量,俗称用了多少度电,在
时间:2021-09-18 06:07:03
单相电度表怎么接线,单相电度表接线图解
有关单相电度表的接线方法,单相电表的接线方法比较简单,低电压小电流线路中,电表可直接接在线路上,低电压大电流中的线路中,电表电流线圈经电流互感器与负载相连。
时间:2021-05-29 09:07:34
机械式电度表如何接线,机械式电度表实物接线图
手上有几块机械式电度表,现在用这种电度表的不多了,想研究下机械式电度表的接线方法,这里找到几个机械式电度表的接线图,分享给大家,需要的参考下。
时间:2021-05-28 09:13:12
单相电度表如何接线,单相电度表接线图
一个单相电度表的接线图,1;3是电表进线,2;4是电表出线就是负载。2;4的用电量才是电表电量,学习下单相电度表的接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2021-05-28 09:13:05
三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图
有关三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图,其特点是什么,这种错误接线的三个缺点,一起来了解下。
时间:2021-05-27 09:15:56
三相四线电能表与电流互感器的接线图
三相四线电能表与电流互感器的接线图,电能表第一相电流线圈进出线接反的错误接线图,并计算出其误差的更正系数,通过实例来学习其接线方法。
时间:2021-05-27 09:15:54
三相三线两元件有功、无功电能表附电流互感器的接线图
有关三相三线两元件有功、无功电能表,以及电能表与电流互感器的正确接线图,并介绍了电能表接线的注意事项。
时间:2021-05-27 09:15:53