低压三相四线电能表现场带电检查的技能考核标准
来源:电工天下时间:2020-01-13 14:03:40 作者:老电工手机版>>
有关低压三相四线电能表现场带电检查,包括判断低压电能表的实际接线类型,工器具的使用和检查,带电检查的操作步骤、技术规范及工艺要求,以及低压三相四线电能表现场带电检查的安全措施与注意事项。
三相四线电能表现场带电检查
1、培训内容
1.1 判断低压电能表的实际接线类型;
1.2 工器具的使用和检查;
1.3 带电检查的操作步骤、技术规范及工艺要求;
1.4 安全措施和注意事项。(防人身触电、防电压短路)
2、技能考核标准
工种:电能表修校工(现场修校) 岗位:工作班成员
考核时限 60min 题分 100
试题正文 低压三相四线电能表现场带电检查
需要说明的问题和要求
1、考评员现场设置错误接线。
2、判定错误接线不需要恢复。
工具、材料、设备场地
1、电能表现场接线模拟屏2、钳形电流表3、电能表现场校验仪4、万用表、5、螺丝刀、绝缘胶布等其他工具
作业方法 带电作业
人员组成 一人独立完成
评分标准 序号 项目名称 质量要求 满分 扣分
1 检修前准备 10
1.1 工具 工具齐全 5 工具准备不齐全,少一种工具扣1分
1.2 测量仪表、标准器 性能、有效期应符合要求 5 一种性能、有效期不符合要求,扣1—2分
2 安全措施及注意事项: 15
2.1 防电压短路 1、在夹二次回路电压时,手应拿在鳄鱼夹头的绝缘皮上,应夹稳夹牢,防止脱落。 5 不按照要求每次扣1—2分
2.2 防止电流二次开路 1. 要小心谨慎 2. 短路CT二次应使用专用的短路片或短路线,连接应妥善可靠 5 不按照要求每次扣1—2分
2.3 防人身触电
1、在工作中,注意力集中。
2、操作人员穿绝缘鞋,站在绝缘物上。使用绝缘工具,必要时戴手套。加强工作监护。 5 不按照要求每项扣1—2分
3 操作方法及程序: 60 (电工天下 www.dgjs123.com)
3.1 接线 现场校验仪正确接线于装置。 5 接线不正确不得分
3.2 通电测试
1. 正确开启现场校验仪
2. 打开电流连片同时观察台体电流流入情况
3. 记录各电压、电流值
4. 按选项键选择“相频测量”,记录相量及相位角包括相序等 10 1. 设置错误,扣2-3分 2. 记录错误每处扣2分
3.3 回路带电检查 若回路电压、电流缺损进行检查,过程中要注意安全事项 10 1. 不能正确判断电流及电压缺损原因扣5分
2. 工作中有不安全行为每次扣2分
3.4 电能表错误接线判断 正确判断电能表错误接线, 25 判断错误每处扣5-10分
3.5 更正系数计算 若接线错误及异常,要进行更正系数计算 5 计算过程错误扣1-5分
3.6 测试结束 测试结束,关闭电源并拆线。 5 未按照原样恢复,扣1-2分
4 安全文明生产 1、安全工作,严格执行安全工作规程 10 工作结束后不整理工具、材料,清理现场,环境脏、乱、差,扣1—5分
2、文明工作,环境清洁,无野蛮操作 5
注:出现人身、设备事故取消考核
相关文章
一文看懂三相四线电表的二种接线方法
有关电表的接线方法,三相四线电表怎么接线,应采用哪一种接线方法,是直接接入还是经互感器接入,这里分享了三相四线电表的二种接线方法,供大家学习参考。
时间:2021-10-14 10:23:56
三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图
有关三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图,其特点是什么,这种错误接线的三个缺点,一起来了解下。
时间:2021-05-27 09:15:56
三相四线电能表与电流互感器的接线图
三相四线电能表与电流互感器的接线图,电能表第一相电流线圈进出线接反的错误接线图,并计算出其误差的更正系数,通过实例来学习其接线方法。
时间:2021-05-27 09:15:54
三相四线有功电能表的进线零线剪断后接电能表零线端子的错误接线
有关三相四线有功电能表的接线图,三相四线有功电能表的进线零线剪断后接电能表零线端子的错误接线图,找出这种接线图的错误所在。
时间:2021-05-27 09:15:42
三相四线有功电能表怎么接线
有关三相四线有功电能表的接线方法,包括直通式接线方法与带电流互感器式的接线方式二种,分享了直接接入式三相四线有功电能表接线图、三相四线有功电能表带TA的正确接线方式。
时间:2021-05-26 09:17:39
三相四线电度表的型号
三相四线电度表的型号,三相四线电度表共有二种型号,一是直接接进出线计量的,二是通过互感器计量的,根据用电量的大小,选择合适的电表。
时间:2021-05-26 09:16:56
三相四线电表零线接线图与接线方法
分享一个三相四线电表零线接线图,掌握下三相四线电表零线的接线方法,黑色的为零线,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-11-15 09:35:20
三相四线电度表经互感器的接线图
有关三相电表的接线图,以及三相四线电度表的接线方法,经互感器连接的接线方式说明,有需要的朋友参考下。
时间:2020-07-30 13:14:42
- 上一篇:有功电能表现场校验的测试内容
- 下一篇:多功能电能表日计时误差测试的技能考核