单只电能表配电箱线路的接线方式

来源:电工天下时间:2021-05-28 09:12:47 作者:老电工手机版>>

有关单只电能表配电箱线路的接线方式,在单个电能表与配电箱的连接线路中,电能表线圈1端接进线的电源火线,2端经控制开关接用户负载的火线,3端接进线的零线,4端经控制开关接用户负载的零线。

单只电能表配电箱线路图

单只电能表配电箱线路如图1-1-1。

单只电能表配电箱线路

电能表线圈1端接进线的电源火线,2端经控制开关(15A闸刀或空气开关)接用户负载的火线,3端接进线的零线,4端经控制开关接用户负载的零线。

注意,负载的电流大小应与电能表相匹配。来自:电工天下

相关文章
  • DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法

    DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法

    DDSu1225型单相电子式电能表具有Zigbee通信功能,可以实现远程抄表监控,具有正向、反向计量功能,可测量总有功功率、电流、电压、功率因数,DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法如下。

    时间:2022-07-30 07:04:23

  • 三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

    三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

    有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 电能表潜动的四个条件

    电能表潜动的四个条件

    有关电能表的知识,在电能表的使用过程中,有时会出现潜动现象,那么造成电能表潜动的原因是什么,电能表潜动需要满足的条件有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-05-29 08:25:59

  • 三相三线有功电能表的正确检查方法

    三相三线有功电能表的正确检查方法

    有关电能表的使用知识,如何对三相三线有功电能表进行检查,比如测量线电压,确定B相电压,断开B相电压,以及改正接线和电能表误差检测等,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-02 10:59:04

  • 一文看懂计量电能表的发展过程

    一文看懂计量电能表的发展过程

    一文看懂计量电能表的发展过程,最初的电度表利用感应电动原理来工作,有点像电动机,机械式电度表由电压线圈与电流线圈、转盘、齿轮传动装置、计数轮以及外壳等组成。

    时间:2022-03-17 08:49:04

  • 单相电能表防止窃电的常用方法

    单相电能表防止窃电的常用方法

    单相电能表防止窃电的常用方法,单相电能表接线端子处有一连片,该连片对单相电能表准确计量有十分重要的作用。该连片处于电能表接线端子处而难以密封,可以对电能表进行改装,以防止某些窃电行为的发生。

    时间:2022-01-04 06:23:59

  • 电能表误差超差时电量退补怎么计算?

    电能表误差超差时电量退补怎么计算?

    有关电能表误差超差时电量退补的计算方法,电能表误差超差时电量退补怎么计算,退补电量与抄见电量的关系。

    时间:2021-05-29 09:07:48

  • 电能表停走应补电量怎么计算?

    电能表停走应补电量怎么计算?

    有关电能表停走应补电量的计算方法,电能表停走应补电量怎么计算,不了解的朋友参考下。

    时间:2021-05-29 09:07:47

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有