电能表潜动的四个条件
来源:电工天下时间:2022-05-29 08:25:59 作者:老电工手机版>>
有关电能表的知识,在电能表的使用过程中,有时会出现潜动现象,那么造成电能表潜动的原因是什么,电能表潜动需要满足的条件有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
电能表潜动条件
电能表出现潜动,必须满足下面几个条件:
1、电表电流线圈中无电流
直接接入式电能表电流线圈中应无电流,很多人认为“不使用用电设备,电能表电流线圈中就不会有电流”,这是不正确的。因室内外布线年久失修,绝缘程度不佳,空气湿度过大等因素影响,导致线路存在不同程度的漏电。
另外,有不明显负荷的存在,如接在总表后面的分表电压线圈的损耗,电器设备上的电源等指示灯,都会消耗一小部分电能,但却容易被人忽略。在判定是否电能表本身的问题时,应将电能表出线解除。
2、一次线圈无电流
经电流互感器接入式电能表,其电流回路可连成通路,但电流应不大于其允许起动电流值的1/5。通常所用到的电能表,其精度一般为1.0、2.0、3.0级,国家规定的起动电流如下表:
就常用的2.0级220V/5A单相电能表来说,其允许的起动电流值为0.005A,电能表电流回路允许通0.00lA的电流,而电能表不应潜动。但如此微弱的电流,用常规测量仪表很难测到,所以在这类表潜动判定时,以其电流二次回路构成通路,一次线圈无电流为准。
3、电能表转盘连续转动超过一圈
在确定了直接接入式电能表电流回路确无电流,经互感器接入式电能表CT一次无电流后,再根据电能表表盘是否连续转动超过一圈判定是否潜动。也就是在观察窗位置观察电能表圆盘上的色标是否出现两次以上。电能表防潜针在一定位置时才起作用,根据《JJG307-88交流电能表检定规程》规定,当防潜针距防潜钩最近时色标应在正前方。在实际工作中,由于疏忽大意,色标未在正前方。就会使人们产生错觉,认为色标在正前方圆盘仍在转动,不等转盘停止或观察到两次以上色标,便下了该表潜动的定论,这是不正确的。
4、电能表电压线圈两端电压在其额定值的80%~115%以内
根据《JJG3-88交流电能表检定规程》规定:修理后的电能表加110%额定电压,新生产和重绕电压、电流线圈的电能表还应加80%额定电压(经互感器接入式电能表,在周期检定时电流回路可连成通路而不通负载电流;或者根据使用者需要,在功率因数为1.0的条件下,通以1/5允许起动电流,试验电压可提高到115%额定电压),转盘的转动不得超过一圈。
在实际使用中电能表的电压经常超出以上规定的电压范围,致使电能表潜动,对用电管理部门来讲,电能表显然是合格的,但对使用者来说,却是不合适的。
相关文章
三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取
有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
农村电表怎么安装,怎么找供电部门申请
在农村用电时怎么安装电表,找谁来给安装,是否需要提前申请,装电表需要到所在区域的供电部门申请,需要带齐个人身份证件,在审核通过之后,就会有电工来给上门安装电表了。
时间:2022-06-28 07:29:40
换新电表更换问题:每个月多出几十元电费怎么回事
问题:换新电表后,相同的用电方式,每个月比之前多几十块钱,这是怎么回事?解答:机械电能表换成智能电能表之后,用电户几乎全部反应电表跑的快了,用电量增多了。智能电能表比机械电能表的计量不准确,还是真的跑得太快了?
时间:2022-06-18 07:00:39
家用电表怎么计算大小
家用电表大小的计算方法,家庭中安装的电表一般每220W标准电流量为1A,最大值允许60A,一般使用40A的电表。单相220V照明装置以每千瓦5安,三相380V动力用电以每千伏1.5安或2安计算为好。
时间:2022-03-20 06:39:46
电表怎么看度数图解
电表在生活中很常见,家家户户都会用到,那么电表怎么看度数,电表上的刻度代表什么意思,如果知道家里一个月了多少度电,下面一起来看下。
时间:2021-09-18 06:10:03
电流表和电压表怎么改装
电流表和电压表的改装方法电压表是测量电压的,电流表是测量电流的,电压表和电流表的内部构造基本相同,都是由一个表头和一个电阻构成,不同之处是表头与电阻的构成关系不一样。一
时间:2021-09-11 09:01:31
电表第一孔和第四孔多一根电线怎么办
电表第一孔和第四孔多一根电线怎么办,1、电度表接法:一般1.3是进线,2.4是出线,且1线是火线。2、接线原理:1线进入后有一个跳线端,提供工作电压和工作电流取样,取样后2线输出给用户。3.4端并联,其实就是共地。
时间:2021-08-15 11:11:31
更正系数退补电量怎么计算?
有关根据更正系数计算退补电量的方法,更正系数退补电量怎么计算,更正系数退补电量的计算公式及使用说明。
时间:2021-05-29 09:07:53
- 上一篇:电表实时扣费系统准不准
- 下一篇:造成电能表潜动的几种原因,电表潜动的几种误判情况