断路器越级分闸的原因与处理方法
来源:电工天下时间:2021-01-18 07:41:24 作者:老电工手机版>>
有关断路器越级分闸的原因与处理方法,故障分路试送前,应查明该线路的故障原因,在试送故障分路前,应检查两级继电保护的配合情况及该线路的故障原因,一起来了解下。
断路器越级分闸的问题
1、分路断路器保护动作而未分闸,而造成主变压器或电源总断路器分闸者,应先拉开所有分路断路器,试合主变压器或电源总断路器,后试合无故障的各分路断路器。
故障分路试送前,应查明该线路的故障原因。
2、分路与主变压器或电源总断路器同时分闸,应先分断无故障的分路断路器,试合主变压器或电源总断路器,后试合各分路断路器。
在试送故障分路前,应检查两级继电保护的配合情况及该线路的故障原因。
相关文章
断路器越级跳闸的常见问题分析
有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
真空断路器分闸失灵的故障问题
有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
时间:2022-01-24 05:15:48
断路器越级跳闸怎么办,断路器越级跳闸原因总结
断路器越级跳闸怎么办,断路器越级跳闸原因总结在生产中遇到断路器越级跳闸怎么办,有关断路器越级跳闸的几大原因。越级跳闸原因总结:情况1:主开关小于分开关负载总和。情
时间:2017-04-11 10:08:05
断路器拒绝分闸怎么办,断路器拒绝分闸的故障原因分析
断路器拒绝分闸怎么办,断路器拒绝分闸的故障原因分析断路器拒绝分闸的原因及处理方法一、断路器拒绝分闸的原因:
1、分闸电源消失。
2、就地控制箱内分闸电源小开关时间:2017-04-11 09:49:35
如何操作隔离开关,隔离开关合闸与分闸要领
隔离开关的操作要领,分为隔离开关合闸操作要领,隔离开关分闸操作要领,装有电磁闭锁的隔离开关当闭锁失灵的操作要领,电动操作的隔离开关遇到电动失灵的操作要领等。
时间:2017-01-15 16:56:58
真空断路器手动储能方法_真空断路器储能与手动分闸
有关真空断路器手动储能方法,真空断路器储能与手动分闸,在智能控制单元内合上辅助电源开关给智能控制箱内蓄电池充电,真空断路器处在合闸位置,保证断路器能可靠地开断额定负荷电流。
时间:2016-10-17 19:28:40