高压隔离开关的作用_高压隔离开关的型号含义
来源:电工天下时间:2019-11-24 20:16:42 作者:老电工手机版>>
有关高压隔离开关的作用,隔离电压、倒换母线、接通断开电路、接通和断开电压互感器和避雷器电路,隔离开关与高压断路器的配合使用,高压隔离开关型号与含义等。
高压隔离开关型号含义与作用
1、高压隔离开关的作用
1、隔离电压
将电器设备与带电的电网隔离,以保证被隔离的电气设备有明显的断开点,能安全的进行检修。
2、倒换母线
在双母线指的电路中,利用隔离开关将设备或线路从一组母线切换到另一组母线上。
3、接通断开电路
按规定可接通和断开小电流电路,如:接通和断开电压互感器和避雷器电路;接通和断开电压为10KV,长10Km空载架空线路或电压10KV,长度5Km空载电缆线路。
接通和断开电压10KV以下,容量315KVA以下,励磁电流2A以下的空载变压器。
隔离开关与高压断路器的配合通常如图。
在接通负荷时,应先合母线侧隔离开关SQ1,在合负荷侧隔离开关SQ2,最后合断路器QF,在切断负荷时,应先切断断路器QF在断负荷侧隔离开关SQ2,最后断开母线侧隔离开关SQ1.次序绝对不能有错。
2、高压隔离开关型号
高压隔离开关的类型按照架设地点可分为户内式、户外式两种,按有接地闸刀可分为有接地闸刀和无接地闸刀两种,型号有字母和数字两部分组成,如下图。
例如:一款型号为:GW5-110GD/600。其表示额定电压110KV,额定电流600A,带有接地刀闸的改进型户外式高压隔离开关。
相关文章
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
户外高压真空断路器的五大技术参数
户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关异常运行的五大故障类型
隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
隔离开关的常见故障与检修方式
有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
隔离开关接触部分过热怎么办?
隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。
时间:2021-09-07 16:04:21
高压隔离开关如何手动操作?
高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析
带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。
时间:2021-09-07 16:04:18