断路器拒绝分闸怎么办,断路器拒绝分闸的故障原因分析
来源:电工天下时间:2017-04-11 09:49:35 作者:老电工手机版>>
断路器拒绝分闸怎么办,断路器拒绝分闸的故障原因分析
断路器拒绝分闸的原因及处理方法
一、断路器拒绝分闸的原因:
1、分闸电源消失。
2、就地控制箱内分闸电源小开关未合上。
3、断路器分闸闭锁。
4、断路器操作控制箱内“远方一就地”选择开关在就地位置。
5、控制回路或同期回路断线。
6、分闸线圈及合闸回路继电器烧坏。
7、操作继电器故障或控制把手失灵。

二、根据不同原因分别检查和处理断路器拒绝分闸故障:
1、若是分闸电源消失,运行人员可更换分闸回路熔断器或试投小开关。
2、试合就地控制箱内合闸电源(一般有两套跳闸电源、小开关。
3、将断路器操作控制箱内“远方一就地”选择开关放至远方的位置。
4、若属上述(5、、(6、、(7、的情况应通知专业人员进行处理。
5、当故障造成断路器不能投运时,应按断路器分闸闭锁的方法进行处理。